高压计量柜内有三个电流互感器及电流表,为什么送电后,测量电流只有AC相有电流,相没有,而综保里保护

高压计量柜内有三个电流互感器及电流表,为什么送电后,测量电流只有AC相有电流,相没有,而综保里保护电流三相都有显示,这是什么原因?... 高压计量柜内有三个电流互感器及电流表,为什么送电后,测量电流只有AC相有电流,相没有,而综保里保护电流三相都有显示,这是什么原因? 展开
 我来答
一建一造学习
2013-10-13 · TA获得超过2188个赞
知道小有建树答主
回答量:322
采纳率:100%
帮助的人:178万
展开全部
你好:很高兴能和你探讨!
1、高压计量柜内,如果是计量专用的CT,那么一定是有三个的!因为牵涉到计费的。
2、就计量柜本体上是很少有综保装置和零序CT的。一般都是进线柜、出线柜有。请确认该综保采样是来自 计量柜。或者计量柜是否还有其他测量CT,提供给该综保装置。
3、在实际中,确实通过三相电流的向量和可以计算出零序电流,A+B+C=零序电流(都是向量值),已知其中三个可以计算得出剩下的一个。
4、所以,请确定综保装置的采样CT在哪里,这个才可以给你一个更加合理的分析。保护的绕组和测量的绕组也不是同一个绕组,也有可能是接线松动而虚接了。
希望能提供更全面的资料,以便交流!
天亿08
2013-10-13 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:40.7万
展开全部
柜内的三个CT是分配给每一相的么,应该不是,你说的这种情况应该是6kV高压柜,实际只有AC相有CT,另一个CT是零序CT,综保里显示有三项电流,是计算出来的,根据AC相电流和零序电流,就可以计算出B相电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
趋向于零
2013-10-13 · TA获得超过1094个赞
知道小有建树答主
回答量:1114
采纳率:50%
帮助的人:5.4万
展开全部
会报CT断线吗?不会报的话,会不会是设置里设置了2个CT?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答