电流互感器在使用中应注意哪些问题

 我来答
筆下無名
2017-11-08 · TA获得超过2616个赞
知道小有建树答主
回答量:1325
采纳率:67%
帮助的人:133万
展开全部
使用电流互感器时应注意以下事项。

(1)变比要适当。应保证其在正常运行中的实际负荷电流达 到额定值的60%左右,至少不小于30%。实际二次负荷在 25%〜100%的额定二次负荷范围内,且额定二次负荷的功率因 数应为0.8〜1.0,以确保测量准确。

(2)接线时要确保电流互感器一、二次侧极性正确。互感器 二次回路的连接导线应采用钢质单芯绝缘线。对电流二次回路, 连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少 应不小于4mm2。

(3)在运行的电流互感器二次回路上工作时,严禁使其开 路;若需更换、校验仪表时,先将其前面的回路短接,严禁铜丝 缠绕和在电流互感器到短路点之间的回路上进行任何工作。

(4)电流互感器二次侧应有一端永久、可靠的接地点,不得 断开该接地点。
匿名用户
2013-10-19
展开全部
朋友,电流互感器不能安装于有保险管或者保险丝的回路中使用,也就是说电流互感器不能开路的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-19
展开全部
电流互感器必须选择合适的电流比和电压等级,电流比不能小于额定电流,但不能高出太多。
在使用过程中电流互感器二次端不能开路,电压互感器二次端不能短路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2017-11-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
二次侧不允许开路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-19
展开全部
电流互感器 在开路的情况下会产生高压 所以只要是避免开路就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起