高压PT柜问题求解
今天看到设计院的PT柜二次接线图中电压互感器是10/3/0.1/3/0.1/3.但所有柜内的照明、除湿包括微机保护都是用的交流220V。请问这些电源是在哪里取的,不可能是...
今天看到设计院的PT柜二次接线图中电压互感器是10/3/0.1/3/0.1/3.但所有柜内的照明、除湿包括微机保护都是用的交流220V。请问这些电源是在哪里取的,不可能是低压返回来的吧?还是设计的时候没仔细?
展开
5个回答
2013-10-21
展开全部
我做过箱变。高压部分都有两个二次电源,一套是从低压取的220V或从直流屏取的直流,用于控制线路,一套是自身表计的电源100V电源,从PT取。
2013-10-21
展开全部
谢谢,我是新手,但我看了半天,它并没有单独像直流屏的直流设备,唯一的直流电源也是从PT上逆变过来的。所以这个220V的电源找不到,只能认为它是从低压出线上引的或者图纸有误.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-21
展开全部
高压二次电源应从低返回来,可以经UPS到高压柜,不应从PT上取!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-21
展开全部
存在“停电时间长”的变电所,就应该有“检修电源”,一般是从别的变电所引一路联络线。如果没有检修电源的联络线,就应该配直流屏!直流屏现在的有一路逆变AC220V电源输出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-21
展开全部
刚问了我们老大,像很多工程都没有直流屏,有的工程是在PT柜里加个中间变压器,把100V变为220V,这种做法可不可以?有没有相关的规定。反正应该不能从低压出线直接引吧?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
12125人正在获得一对一解答
哈尔滨冰雪奇缘1分钟前提交了问题
南宁热带风暴6分钟前提交了问题
广州萤火虫6分钟前提交了问题