2.5平方电线负荷多少瓦

家有3.5千瓦电热水器一台,正1.5匹空调一台,请问2.5平方的单股铜芯线可以用吗?... 家有3.5千瓦电热水器一台,正1.5匹空调一台,请问2.5平方的单股铜芯线可以用吗? 展开
 我来答
找黑驴
2015-07-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:484万
展开全部
2.5mm²的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:
1】220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw
2】380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zgc1432863796
2018-08-27
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:824
展开全部
如果都是单拉的线可以用,正常国标2.5的铜线家庭用电,各因素正常的话,最大负荷可以带5000。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秀风里
2015-06-05 · TA获得超过2118个赞
知道小有建树答主
回答量:2487
采纳率:69%
帮助的人:437万
展开全部
比较合理的设计为:单相2千瓦左右,三相7千瓦左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工技能分享
高粉答主

2018-12-21 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10602

向TA提问 私信TA
展开全部

1.5、2.5、4、6、10平方电线各能负荷多少瓦?老电工是这样计算的

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hany0720
2015-06-30 · TA获得超过3771个赞
知道小有建树答主
回答量:2370
采纳率:33%
帮助的人:437万
展开全部
一般4到5 个KW