电路分析的问题…
电路分析的问题…为什么图中最后一幅图,的棱形电压没有算入公式中,我知道他是受控电压,但但为什么不可以算入公式求电流呢?还有就是左下角那句话什么意思?...
电路分析的问题…为什么图中最后一幅图,的棱形电压没有算入公式中,我知道他是受控电压,但但为什么不可以算入公式求电流呢?还有就是左下角那句话什么意思?
展开
2个回答
2017-03-07 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
首先纠正一个你的说法:那个不能称为“菱形电压”,应该被称为受控电压源。中间那个“菱形”称为受控电流源。
受控电压源不是一个独立的电压源,它的大小受控制量的影响。在方程:
6i1+2i1+2i1=10中,6i1是6Ω电阻的电压,2i1是2Ω电阻的电压,第二个2i1就是该受控电压源的电压,这三个电压降低的和,等于电压源电压的升高10V。方程中已经包含了受控电压源。
左下角那句话,就是对本题的转换过程解释:先把3i1的受控电压源串联3Ω电阻,等效变换为3i1/3=i1的受控亩侍森电流源、并联3Ω电阻;3Ω电阻并联6Ω电阻,等效为2Ω电阻;i1的受控电流源并联2Ω电阻,等效为i×2=2i1的受控电压源、串联2Ω电阻,就是最后一迅亩幅图。
在变换过程中,先手受控电压源变化为受控电流源,然后再变换为受控电压源,对于受控源而言,控制量就是i1,也就是6Ω电阻的电流,方向向右。在变换过程中,不能把i1所在的元件(本题中的6Ω)进行变换,那样没有了i1所在,就是丢失了控制量,无法进行电路计算了。所以最后的变换,没有将6Ω电阻和2Ω电阻进行相加,就是这个意思谈唯。
