变压器并联运行有四种情况:1、绕组连接组是相同的。2、变压比相同(允许误差为0.5%)3、阻抗电压相同(允许误差为10%)4、容量比一般不应超过3:1.如果不满足上述并联运行条件,会出现以下后果:1、如果绕组连接组不同,变压器同相二次侧会有很大的电位差,而且由于变压器二次侧阻抗很小,会有很大的环流,烧毁变压器。2、如果变压比超过规定的误差,由于电位差,两个变压器绕组之间必然存在环流。变比误差越大,流通量越大。这不仅造成很大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。3、如果阻抗电压(又称短路电压的百分比)超过规定的误差值,就会造成负荷分配不平衡,即大容量的变压器欠载,小容量的变压器过载。4、如果容量比超过,阻抗电压也相差很大,不能满足条件。