250千瓦用多大电缆合适

250千瓦用多大电缆合适... 250千瓦用多大电缆合适 展开
 我来答
休闲娱乐chl
高粉答主

2018-11-21 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:146万
展开全部

250千瓦需要3x300平方的铜电缆。 

由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:

I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)

由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。由表可查得:单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。

一米70平方电缆大致在190元左右,具体还要去现场测量。为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行,应该可以满足你的需求。 

一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。

扩展资料

负载中大多是电机机,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

取中间值1.5,那么电流就是71.25A。如果60KW负载中数量多,根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A。就可以按这个电流值选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。

根据某电线厂家的电线允许载流量表,应选用10平方的铜芯电线。如果是单相电源,电流大约是130安,建议用25平方的铜芯电线。

参考资料来源:百度百科-电缆

缆360
2018-04-23 · 线缆产业大数据平台,推动线缆产业创新升级
缆360
中国领先的线缆产业共享平台,致力于通过互联网技术及产业共享服务模式创新,为3万亿交易规模、十万级线缆上下游中小企业,提供交易结算、供应链管理、行业资源对接、供应链金融等服务。
向TA提问
展开全部

2019-03-31 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:722万
展开全部
用单芯150平方的铜芯电缆就可以了,因为250千瓦的电流是448a左右,150的截流量是518a(埋地敷设)如果是空气敷设就需要185的铜电缆了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
2516lq
2020-10-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:552
展开全部
各位大伽:你们好!麻烦大伽们一下:250KW电机,距离250,90KW*4台,距离300米,315KW,距离300米,各用多大平方的电缆?谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起