对于三相三线系统,不论负荷是否平衡,使用两测量元件就可实现精确计量,以三相中的的一相为参考点,比如C相,则:
W=Uac*Ia+Ubc*Ib
因此,仅需要两个互感器

对于三相四线平衡系统
W=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic
三相电压:幅度相等,相差120
三相电流:Ia+Ib+Ic=0,第三相电流可以从其它两相计算得到。

三相四线不平衡系统,必须用三测量元件才能实现精确计量,必须使用三个互感器。