三相四线漏电断路器为什么跳闸?

总开关三相四线漏电断路器,有负载就会跳。详情,教室内分箱不会跳直接跳总箱,整个楼层教室吊扇全部开启,总箱不会跳,照明单独一个教室开(11盏双管T8灯管36w带有镇流器)也... 总开关三相四线漏电断路器,有负载就会跳。详情,教室内分箱不会跳直接跳总箱,整个楼层教室吊扇全部开启,总箱不会跳,照明单独一个教室开(11盏双管T8灯管36w带有镇流器)也不会跳。当开第二个教室灯2~3盏时就会跳总开漏电断路器。请大师帮帮忙 展开
 我来答
王的男人bbq
2019-09-12 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:84
采纳率:63%
帮助的人:25.4万
展开全部
断路器跳闸原因有这些:
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。

综合你的现象来看 你看看第四种,也就是单项负载过于集中导致三相不平衡跳闸。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
三相四根线漏保合不闸除漏电会跳另外线路上有短路也会引起跳闸,你说输出端只接单相或两相电器,假如接线正确,电器设备绝缘良好是允许的不会引起跳闸的,你需重点检查输出端以下的另线不允许有接地或和该漏电保护器上级的另线相接.。 不可以了影响绝缘性能... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
wyc19730912
2019-09-13 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:89%
帮助的人:1781万
展开全部
如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东北风BDZH
生活家

2019-09-12 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:9699
采纳率:71%
帮助的人:367万
展开全部
不知道是新做的,还是使用很长时间了。但是说总开关三相四线漏电断路器,总开关是不能使用带有漏电保护的空气开关的,就使用不带漏电保护的空气开关就可以,空气开关容量按照总消耗功率大于30%即可。

插座用电,是接在配电箱里带有漏电保护的空气开关上的,如果某个教室出现插座用电和照明用电混淆的现象(即混用),就会引起跳闸。而照明用电的空气开关,是不用带漏电保护的。
你那里具体是什么原因,还得分开区域仔细查查吧,仅供参考。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1036061952
2019-09-12 · TA获得超过9893个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:66%
帮助的人:2785万
展开全部
就是第二个教室的灯回路漏电啦。