架空明设的电缆与热力管道净距不应小于一米

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-27
架空明设的电缆与热力管道净距不应小于一米
# 架空明设的电缆与热力管道净距不应小于一米: 1. **无铠装的电缆在屋内明敷** * 当水平敷设时,其至地面的距离不应小于2.5m。 * 当垂直敷设时,其至地面的距离不应小于1.8m。 * 当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施。 * 当明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时,不受此限制。 2. **相同电压的电缆并列明敷** * 电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。 * 当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。 3. **1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆** * 宜分开敷设。 * 当并列明敷时,其净距不应小于150mm。 4. **架空明敷的电缆与热力管道的净距** * 不应小于1m。 * 当其净距小于或等于1m时应采取隔热措施。 5. **电缆与非热力管道的净距** * 不应小于0.5m。 * 当其净距小于或等于0.5m时应在与管道接近的电缆段上,以及由该段两端向外延伸不小于0.5m以内的电缆段上,采取防止电缆受机械损伤的措施。 6. **钢索上电缆布线吊装时** * 电力电缆固定点间的间距不应大于0.75m。 * 控制电缆固定点间的间距不应大于0.6m。 7. **电缆在屋内埋地穿管敷设时或通过墙、楼板穿管时** * 穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 8. **桥架距离地面的高度** * 不宜低于2.5m。 9. **电缆在桥架内敷设时** * 电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。 10. **电缆明敷时** * 电缆固定部位应符合下表的规定。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别