塔吊基础在筏板里,四周是否需要留后浇带,宽度是多少

1个回答
展开全部
摘要 1、塔吊基础均坐落在地下车库基础内,基础均在地下室结构剪力最小处,基底标高低于车库基础底标高10cm,基础尺寸长、宽、高分别为4500mm×4500mm×1200mm,塔身穿过地下二层和地下一层顶板,在基础四周设置后浇带与基础原有后浇带贯通。详见下图:图片2、塔吊基础下部铺设3:3:4砂石垫层。3、塔吊基础四周均设后浇带,与地下车库后浇带贯通,具体做法详见地下车库后浇带做法。4、新增设后浇带与设计图纸后浇带同时浇筑,与基础混凝土浇注日期相隔28天以上。5、地下室顶板暂不浇筑塔吊架体位置的混凝土,待塔吊拆除后再进行补浇。
咨询记录 · 回答于2022-11-03
塔吊基础在筏板里,四周是否需要留后浇带,宽度是多少
] 筏板基础长度超过40m时,宜设置后浇带,后浇带宽不宜小于80cm
1、塔吊基础均坐落在地下车库基础内,基础均在地下室结构剪力最小处,基底标高低于车库基础底标高10cm,基础尺寸长、宽、高分别为4500mm×4500mm×1200mm,塔身穿过地下二层和地下一层顶板,在基础四周设置后浇带与基础原有后浇带贯通。塔吊基础置于基础筏板下,上标高与防水保护层标高一致,塔吊 基础下及周边应做防水、防水材料与楼的一致上口周边预留 20cm 的 防水搭结长度与楼的防水搭接,也就是说整个塔吊基础相当于一个防 水保护层,筏板基础绑钢筋,浇筑时在塔吊标准节四周 50cm 处设置 后浇带,待塔吊基础拆除后再用高一级标高膨胀砼补浇,具体基础的 规格配筋及砼标号参照塔吊厂家基础图。 三、施工电梯位置确定 施工电梯根据本楼的布局,结合现场实地情况拟设置在楼的东面, 将来利用东面阳台上料,具体位置横向在 E 轴、F 轴间,竖向在 D19 轴、D20 轴间居中,安装完后轿厢距楼 50cm。 四、施工电梯基础做法 施工电梯拟安置在地下一层顶板上,计划与设计院联系把对应跨 地下一、二层空心板变更为实心板,并在板下设置组合钢柱支顶把施 工电梯传下来的荷载通过组合钢柱支顶支撑到基础筏板上,要求组 合钢柱上、下部分与砼楼板接触部位垫以 20mm 钢板,以防止局 部砼压损,组合钢柱支撑位置选择与施工电梯主传力点对应的位置一 致,组织钢柱之间加横向支撑连接以增加钢柱竖向稳定性,具体施工 电梯基础参照厂家提供的基础图,要求必须与支撑钢