如何正确选择电流互感器容量?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

你说的容量,是指电流互感器的一次大小的话,互感器一次额定电流最好接近被测电流,这样可以较好的保证测量精度。

如果是指二次额定负荷的话,要看你的二次仪表阻抗,测量用互感器的实际负荷一般要求是额定负荷的25%~100%。一般现在的数字式二次仪表的阻抗非常小,可选择额定负荷小于5VA的电流互感器。最好是根据仪表及线路的阻抗自己计算一下。

正确使用电流互感器通常应注意以下几点:

1.电流互感器二次回路不能开路。电流互感器二次回路在工作时绝对不能开路,因为二次侧开路时其电流为零,故不能产生磁通去抵消一次侧磁通的作用,而二次侧能感应1000V左右的电压,这一高压危及人身和设备的安全,并且电流互感器本身的铁芯也会严重发热。因此,在拆卸仪表时,必须要先将电流互感器的二次线圈短接。

2.二次侧一端要接地。电流互感器二次侧的一端必须接地,以防止其一、二次线圈之间的绝缘击穿时,一次侧上的高电压窜到二次侧,危及人身和设备的安全。

3.注意连接极性。电流互感器在连接时,要注意其一、二次侧线圈接线端子上的极性。电流互感器一、二次线圈的接线端子上,都用“±”或字母标明了极性。我国一般用L1和L2标明一次线圈端,用K1和K2标明二次线圈端脚。

L1与K1为同一极性,L2与K2为同一个极性。所谓“同极性”,就是在同一瞬间这两端同为高电位或低电位。例如某一瞬间,L1比L2电位高,则同一瞬间,K1也比K2电位高。作为电流互感器,从电流方向来看,如果某一瞬间一次电流I1是从L1流向L2,则二次电流I2则是由K2流向K1。这种极性的标号法,也称为“减极性”标号法。

因此在使用电流互感器接线时,一定要注意其极性的标号。否则,二次侧所接的仪表、继电器通过的电流,不是正常的电流,严重时会造成事故。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式