使用可燃气体报警器时的常见问题及解决方法
2016-07-14
展开全部
1、仪表不正常工作,甚至无法开启
造成这个问题原因可能是未接通电源或者内部保险丝烧断,因此需要做好检查,看电源是否已经连接好,保险丝是否完好,如果问题扔无法解决的话,则要全部电路重新检查。
2、显示出问题
可燃气体报警器仪表本身带有故障诊断功能。当检测器发生故障时,仪表可以产生设备故障报警信号。引起故障报警的情况有以下几种:传感器断线或者损坏,接线松动、零点过低、标定错误、供电电源不正常、连线接错或断线等。而现实中则需要视乎具体的情况,逐项进行排查,从而找出触发故障报警的真正原因。
3、使用标准样气校验标定时无反应
在进行定期校验时,通入标准样气,可是仪表显示却没有反应,造成这种故障的原因很多,归纳起来主要有以下几个:烧结金属孔已经堵塞、量程设置不合适、元器件老化损坏,电路板损坏;过滤器堵塞等。
4、响应缓慢
校验时仪表响应缓慢,一般是传感器老化导致的。可燃气体报警器长期处于一些未知气体的恶劣环境中(或高浓度可燃气中),必然造成元器件尤其是催化物质的老化失效,从而引起检测元件的催化燃烧反应变得日趋缓慢。此外,量程调节不当也有可能造成响应缓慢或指示不到位。
5、数据管显示缺少笔画
可燃气体报警器的显示器不清楚或者缺少笔画主要是由于接触不良造成的。例如数码管管脚虚焊;数码管笔画损坏等。主要补救措施就是重新焊接或者更换新的数码管。
日常的正当使用固然重要,但是更重要的一点是,从一开始选购的时候就要选择产品质量好,售后周到的检测仪,有条件的,当然还是在进口的品牌中挑选,毕竟,国内如今这一块的技术还是没有国外的那么好。选择了一个好牌子,还得要选一个服务态度好的商家,正所谓好马配好鞍,珠海司福斯特是你的不二选择。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
氮气是一种无色无味无抽的气体,挥发性慢,有毒,需要使用专用气体报警器来检测,即氮气报警器。 氮气体报警器采用专用电化学式进口传感器,精度高、稳定性能强,主要由气体探测器和气体报警控制器两部分组成,气体探测器用来检测氮气的具体浓度值,气体报...
点击进入详情页
本回答由普旭提供
展开全部
1、可燃气体报警器无显示.
原因分析:供电电压不正常;表头进水;电路板故障.
解决处理:检查保险、线路;清洁电路板并凉干,必要时更换电路板;更换新电路板或新表.
2、可燃气体报警器误报警
原因分析:探头或报警器老化.
解决处理:重新标定、更换探头或更换报警器.
3、可燃气体报警器浓度指示不回零.
原因分析:零点漂移;探头护罩残留有可燃气体;探头老化
解决处理:在洁净空气下标定零点;拆卸探头护罩,清理探头积灰;更换探头或仪表.
4、可燃气体报警器浓度显示值偏差大.
原因分析:标定时样气浓度不符合要求;探头老化.
解决处理:使用合格样气重新标定;更换新的探头.
5、可燃气体报警器标定时示值不在标准值±5%LEL范围内.
原因分析:标定时流量太大或太小;样气已经过期;探头老化.
解决处理:重新调整流量在0.2——0.4L/min;使用合格的样气;更换新的探头.
