求高人给指点下弱电系统图上的是什么意思 20

图纸上没有图例请大神给看卡这几个标号的是什么意思?谢谢大神了... 图纸上没有图例 请大神给看卡这几个标号的是什么意思?谢谢大神了 展开
 我来答
匿名用户

2022-02-21
展开全部
  1. 建筑弱电图中LIU指的是光纤配线架6.电气专业中AHD代表弱电箱的意思

  2. 一、导线穿管表示
    SC-焊接钢管
    MT-电线管
    PC-PVC塑料硬管
    FPC-阻燃塑料硬管
    CT-桥架
    MR-金属线槽
    M-钢索
    CP-金属软管
    PR-塑料线槽
    RC-镀锌钢管

  3. 二、导线敷设方式表示
    DB-直埋
    TC-电缆沟
    BC-暗敷在梁内
    CLC-暗敷在柱内

  4. WC-暗敷在墙内
    CE-沿天棚顶敷设
    CC-暗敷在天棚顶内
    SCE-吊顶内敷设
    F-地板及地坪下
    SR-沿钢索
    BE-沿屋架,梁
    WE-沿墙明敷

  5. 三、灯具安装方式的表示
    CS-链吊
    DS-管吊
    W-墙壁安装
    C-吸顶
    R-嵌入
    S-支架
    CL-柱上
    沿钢线槽:SR
    沿屋架或跨屋架:BE
    沿柱或跨柱:CLE
    穿焊接钢管敷设:SC
    穿电线管敷设:MT
    穿硬塑料管敷设:PC
    穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
    电缆桥架敷设:CT
    金属线槽敷设:MR
    塑料线槽敷设:PR
    用钢索敷设:M
    穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
    穿金属软管敷设:CP
    直接埋设:DB
    电缆沟敷设:TC


  6. 导线敷设部位的标注
    沿或跨梁(屋架)敷设:AB
    暗敷在梁内:BC
    沿或跨柱敷设:AC
    暗敷设在柱内:CLC
    沿墙面敷设:WS
    暗敷设在墙内:WC
    沿天棚或顶板面敷设:CE
    暗敷设在屋面或顶板内:CC
    吊顶内敷设:SCE
    地板或地面下敷设:FC

  7. HSM8-63C/3P

  8. DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,
    HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
    DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关
    其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下。

  9. 四、型号的含义
    R-连接用软电缆(电线),软结构。
    V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套
    B-平型(扁形)。
    S-双绞型。A-镀锡或镀银。
    F-耐高温
    P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装
    Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套
    FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同。
    YJ—交联聚乙烯绝缘
    V—聚氯乙烯绝缘或护套
    ZR—阻燃型
    NH—耐火型
    WDZ—无卤低烟阻燃型
    WDN—无卤低烟耐火型
    例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
    S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
    75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
    SYWV 75-5-1
    S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
    75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
    例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
    R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽
    2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
    ZR-RVS2*24/0.12
    ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线
    2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
    1、型号、名称
    RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
    AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
    RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线
    RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
    RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
    ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
    RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
    RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
    AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60℃~250℃连接软电线


  10. 2、规格表示法的含义
    规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。
    ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
    如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
    ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
    如:4**185+1*95 0.6/1KV
    ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T


  11. 矿用铠装控制电缆

  12. MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
    铠装控制电缆

  13. KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
    铠装屏蔽控制电缆

  14. KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22
    2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
    铠装阻燃控制电缆

  15. ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22
    2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
    铠装阻燃屏蔽控制电缆
    ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22
    2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm
    铠装通信电缆

  16. HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400
    对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
    铠装充油通信电缆

  17. HYAT22,HYAT23,NYAT53 5对,10对------800对
    0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
    铠装阻燃通信电缆
    ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53
    5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径
    矿用铠装阻燃通信电缆

  18. MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32
    5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径
    铠装计算机电缆
    DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22
    DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22
    1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm
    铠装铁路信号电缆

  19. PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23
    PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32
    4芯-6芯-8芯-9芯------6
    3.字符电路图符号大全
    AAT 电源自动投入装置
    AC 交流电
    DC 直流电
    FU 熔断器
    G 发电机
    M 电动机
    HG 绿灯
    HR 红灯
    HW 白灯
    HP 光字牌
    K 继电器
    KA(NZ) 电流继电器(负序零序)
    KD 差动继电器
    KF 闪光继电器
    KH 热继电器
    KM 中间继电器
    KOF 出口中间继电器
    KS 信号继电器
    KT 时间继电器
    KV(NZ) 电压继电器(负序零序)
    KP 极化继电器
    KR 干簧继电器
    KI 阻抗继电器
    KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)
    KM 接触器
    KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器
    KV电压继电器
    L 线路
    QF 断路器
    QS 隔离开关
    T 变压器
    TA 电流互感器
    TV 电压互感器
    W 直流母线
    YC 合闸线圈
    YT 跳闸线圈
    PQS 有功无功视在功率
    EUI 电动势电压电流
    SE 实验按钮
    SR 复归按钮
    f 频率
    Q——电路的开关器件
    FU——熔断器
    FR——热继电器
    KM——接触器
    KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
    KT——延时 有或无继电器
    SB——按钮开关 Q——电路的开关器件
    FU——熔断器
    KM——接触器
    KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
    KT——延时 有或无继电器
    SB——按钮开关
    SA 转换开关
    电流表 PA
    电压表 PV
    有功电度表 PJ
    无功电度表 PJR
    频率表 PF
    相位表 PPA
    最大需量表(负荷监控仪) PM
    功率因数表 PPF
    有功功率表 PW
    无功功率表 PR
    无功电流表 PAR
    声信号 HA
    光信号 HS
    指示灯 HL
    红色灯 HR
    绿色灯 HG
    黄色灯 HY
    蓝色灯 HB
    白色灯 HW
    连接片 XB
    插头 XP
    插座 XS
    端子板 XT
    电线电缆母线 W
    直流母线 WB
    插接式(馈电)母线 WIB
    电力分支线 WP
    照明分支线 WL
    应急照明分支线 WE
    电力干线 WPM
    照明干线 WLM
    应急照明干线 WEM
    滑触线 WT
    合闸小母线 WCL
    控制小母线 WC
    信号小母线 WS
    闪光小母线 WF
    事故音响小母线 WFS
    预报音响小母线 WPS
    电压小母线 WV
    事故照明小母线 WELM
    避雷器 F
    熔断器 FU
    快速熔断器 FTF
    跌落式熔断器 FF
    限压保护器件 FV
    电容器 C
    电力电容器 CE
    正转按钮 SBF
    反转按钮 SBR
    停止按钮 SBS
    紧急按钮 SBE
    试验按钮 SBT
    复位按钮 SR
    限位开关 SQ
    接近开关 SQP
    手动控制开关 SH
    时间控制开关 SK
    液位控制开关 SL
    湿度控制开关 SM
    压力控制开关 SP
    速度控制开关 SS
    温度控制开关辅助开关 ST
    电压表切换开关 SV
    电流表切换开关 SA
    整流器 U
    可控硅整流器 UR
    控制电路有电源的整流器 VC
    变频器 UF
    变流器 UC
    逆变器 UI
    电动机 M
    异步电动机 MA
    同步电动机 MS
    直流电动机 MD
    绕线转子感应电动机 MW
    鼠笼型电动机 MC
    电动阀 YM
    电磁阀 YV
    防火阀 YF
    排烟阀 YS
    电磁锁 YL
    跳闸线圈 YT
    合闸线圈 YC
    气动执行器 YPAYA
    电动执行器 YE
    发热器件(电加热) FH
    照明灯(发光器件) EL
    空气调节器 EV
    电加热器加热元件 EE
    感应线圈电抗器 L
    励磁线圈 LF
    消弧线圈 LA
    滤波电容器 LL
    电阻器变阻器 R
    电位器 RP
    热敏电阻 RT
    光敏电阻 RL
    压敏电阻 RPS
    接地电阻 RG
    放电电阻 RD
    启动变阻器 RS
    频敏变阻器 RF
    限流电阻器 RC
    光电池热电传感器 B
    压力变换器 BP
    温度变换器 BT
    速度变换器 BV
    时间测量传感器 BT1BK
    液位测量传感器 BL
    温度测量传感器 BHBM
    配电房电工符号大全:
    常用电气符号大全
    电流表 PA
    电压表 PV
    有功电度表 PJ
    无功电度表 PJR
    频率表 PF
    相位表 PPA
    温度控制开关,辅助开关 ST
    电压表切换开关 SV
    电流表切换开关 SA
    整流器 U
    可控硅整流器 UR
    控制电路有电源的整流器 VC
    变频器 UF

  20. 变流器 UC
    逆变器 UI
    电动机 M
    异步电动机 MA
    同步电动机 MS
    直流电动机 MD
    绕线转子感应电动机 MW
    鼠笼型电动机 MC
    电动阀 YM
    电磁阀 YV
    防火阀 YF
    排烟阀 YS
    电磁锁 YL
    跳闸线圈 YT
    合闸线圈 YC
    气动执行器 YPA,YA
    电动执行器 YE
    发热器件(电加热) FH
    照明灯(发光器件) EL
    空气调节器 EV
    电加热器加热元件 EE
    感应线圈,电抗器 L
    励磁线圈 LF
    消弧线圈 LA
    滤波电容器 LL
    电阻器,变阻器 R
    电位器 RP
    热敏电阻 RT
    光敏电阻 RL
    压敏电阻 RPS
    接地电阻 RG
    放电电阻 RD
    启动变阻器 RS
    频敏变阻器 RF
    限流电阻器 RC
    光电池,热电传感器 B
    压力变换器 BP
    温度变换器 BT
    速度变换器 BV
    时间测量传感器 BT1,BK
    液位测量传感器 BL
    温度测量传感器 BH,BM(素材来自于工程综合)

廖小姐
2024-11-29 广告
弱电系统工程-百实科技为酒店行业提供全方位的智能化升级方案。通过集成智能客房控制、宾客服务优化、安全管理系统等先进技术,打造高效便捷、舒适温馨的入住体验。同时,智慧酒店解决方案有助酒店增效降本,实现智能化、数字化转型,提升竞争力,满足现代宾... 点击进入详情页
本回答由廖小姐提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式