变电站保护装置切错定值区会造成什么后果
1个回答
关注
展开全部
会造成定值区区压错误。严重的会造成变电站部分数值出现连环混乱
咨询记录 · 回答于2022-07-12
变电站保护装置切错定值区会造成什么后果
会造成定值区区压错误。严重的会造成变电站部分数值出现连环混乱
案例1:某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过流保护误动作全切主变三侧开关。 分析:运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过流定值修改为0V。 案例2:某220kV变电站,220kV线路上发生接地故障,线路保护拒动,反方向线路保护误动作跳闸。 分析:因PT二次多点接地造成微机保护电压测量值与PT安装处电压不符,保护方向判别出错。 案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 分析:断路器低压分闸不合格。 规程要求,断路器最低分合闸电压应为 30%-65%直流电压。 案例4:某220kV变电站,继电保护人员在进行220kV线路保护年检前做安全措施过程中,误将失灵保护启动回路接通,失灵保护动作跳闸, 220kV一母失压。 分析:继电保护人员量测万用表方法失误,造成误接通失灵保护启动回路。 反措要求母差保护出口应受复合电压闭锁,现场未严格贯彻反措要求。 案例5:某110kV变电站,先后几次发生10kV馈线故障,馈线保护拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压
这里有几个案例供您参考亲。谢谢