plc与传感器怎么接线啊?
展开全部
1、PNP型,如下图所示,PNP型的三极管是属于下拉负载电阻的(COM端共负)(所有电阻都是传感器自带的,无需额外加电阻),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端,电源负接到PLC的COM端。(PLC必须是PNP的)
2、NPN型,如下图所示,NPN型的三极管是属于上拉负载电阻的(COM端共正),所以接线的时候需要把信号线接到PLC的输入端,电源正接到PLC的COM端。(PLC必须是NPN的)
3、NAMUR,NAMUR输出通常用于防爆环境,所以其信号必须先接到安全珊上,然后由安全珊再转接到PLC,如下图:
4、模拟量电压/电流,这种信号的PLC是不能直接采集的,必须把信号先传到对应的模拟量采集模块上,然后由模拟量模块再传给PLC,如下图所示。接线的话就接传感器的输出信号线与电源负两根。
5、IO-LINK型,这个是目前比较火的一种方式,带IO-LINK输出的传感器其信号PLC也是无法识别的,必须先把IO-LINK的信号转到如下所示的一个IO-LINK模块上,然后由模块通过总线的方式与PLC通讯。