15千瓦应该配多大电缆

15千瓦三相电应该配多大电缆多大空开、谢谢高手... 15千瓦三相电应该配多大电缆多大空开、谢谢高手 展开
 我来答
来自美术馆英俊的蝙蝠侠
2018-07-16 · TA获得超过6815个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:9428
展开全部

根据您的提问:15千瓦应该配6平方的铜电缆,32 的空开

每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=30/6=5平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。

如果铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线。

拓展资料:

电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。1832年,沙俄退伍军官许林格将电报线路埋在地下,六根导线之间彼此用橡胶绝缘后同放在玻璃管内,这就是世界上最早的一条地下电缆。

奚雪瑶鄢奥
2019-10-16 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:626万
展开全部
15千瓦应该配6平方的铜电缆。
  电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38x0.75)=30A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
)。
  每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=30/6=5平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用6平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用10平方的铝线。
  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选10平方的铜线才安全。如果用铝线,应选16平方。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
killatw
高粉答主

2015-08-13 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2280万
展开全部
  15千瓦应该配6平方的铜电缆。
  电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=15/(1.732X0.38x0.75)=30A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
2014-07-17 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:73%
帮助的人:4070万
展开全部
15千瓦三相电,电流大约23A,可以选配10平方或以上的电缆,建议选用32或64的空开。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工技能分享
高粉答主

2020-11-19 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10602

向TA提问 私信TA
展开全部

15千瓦电机,电线五百米,配置多大电缆?老电工都会考虑电压降

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式