关于设备及管道绝热层施工技术要求的说法,正确的有( )
A.当采用一种绝热制品,保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工B.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mmC.保冷设备及管道上的裙...
A.当采用一种绝热制品,保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工
B.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm
C.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷
D.采用捆扎法施工时,应采用“螺旋式捆扎”的方法
E.保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密,外面应用不干性胶带粘贴密封 展开
B.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm
C.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷
D.采用捆扎法施工时,应采用“螺旋式捆扎”的方法
E.保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密,外面应用不干性胶带粘贴密封 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C、E
采用捆扎法施工时,不得采用“螺旋式捆扎”的方法。
A.厚度和宽度 1.当采用一种绝热制品,保温层厚度大于或等于100mm,保冷层厚度大于或等于 80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各层的厚度宜接近。
B.绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝,其搭接的长度不宜小于100mm。
C.保冷设备及管道上的裙座、文座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,其保冷 层厚度不得小于保冷层厚度的 4倍或敷设至毡块处 保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的,但不 得小于40mm设备裙座里外均应进行保冷。
D.不得采用螺旋式缠绕捆扎。
E.保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤人发泡型粘结剂,外面应 用50mm宽的不干性胶带粘贴密封。保冷层的伸缩缝外应再进行保冷。
