建筑空调系统由哪几部分组成,各部分有何作用

 我来答
匿名用户
2017-07-31
展开全部
中央空调系统 有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统 、全水系统 、空气-水系统 、冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等. 主要的组成设备   一.按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:   1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4.冷剂系统   二.按空气处理设备的集中程度可分为:   1.集中式 2.半集中式   三.按被处理空气的来源可分为:   1.封闭式 2.直流式 3. 混合式(一次回风 二次回风)   主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等。   从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。   空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。   (1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。   (2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。   1) 盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。   为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设截至阀、止回阀、过滤器、平衡阀、压力表和温度计等。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置(如立式和卧式排气阀),而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。   2) 电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。   常用的电加热器有裸线式和管式两种。   为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时,必须满足下列要求:   ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。   ②电加热器应与送风机联锁。   ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。   ④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。   ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。   ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。   ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。   (3)常用空气湿处理设备。   空气的加湿方法一般有喷水加湿(湿膜加湿)、高压蒸汽加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用蒸汽锅炉使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程。   1) 等温加湿。   ①蒸气喷管和干蒸气喷管。   ②干蒸汽加湿器。   ③电热式加湿器。   2) 等焓加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。   3) 空气的减湿。   ①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方,最好不采用冷冻减湿机。   ②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。   4)固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。   硅胶失去吸湿能力后,可以加热再生,再生后的硅胶仍可重新使用。
谢总
2024-11-27 广告
答:确保安装质量的关键在于选择有专业安装团队的租赁公司。客户在租赁前应了解租赁公司的安装流程、安装标准及安装人员的资质情况。在安装过程中,客户应积极配合安装人员的工作,并提供必要的协助和支持。安装完成后,客户应仔细检查设备的运行状态和安装效... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式