wincc可以直接插入变量吗 20

这个两个图片怎么不一样,后面带变量地址的那个是怎样导入的,请大神赐教,希望能说详细点... 这个两个图片怎么不一样,后面带变量地址的那个是怎样导入的,请大神赐教,希望能说详细点 展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
DoramiHe
2018-04-09 · 知道合伙人互联网行家
DoramiHe
知道合伙人互联网行家
采纳数:25332 获赞数:59541
2011年中山职业技术学院毕业,现担任毅衣公司京东小二

向TA提问 私信TA
展开全部
wincc7.0变量怎么导入导出
1、 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件

从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。
2、 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目
在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择 “Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件。
你可以在OS站上点击右键,选择“Rename”来修改WinCC项目名称。
可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目。
3、 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中

按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件
1. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。
2. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\''Name of the OS''
3. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。
注意:
对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。
4.将你所需要的STEP7符号表的变量选中,在符号表菜单栏中选择编辑--->特殊对象属性--->操作员监控,被选择的变量符号会打上一个绿色的小旗帜,这样你才能调用到WINCC中去,接着选择STEP7中的OS站,即你的WINCC,右键选择编译,然后一直NEXT,完成,选择的变量就会自动加到WINCC的变量中去。
更多追问追答
追问
我用的是xp系统,wincc6.2,变量手动输入的话,怎么弄,为什么上面两个画面不一样,我想知道后面有变量的那个是怎么输入的
我用的是xp系统,wincc6.2,变量手动输入的话,怎么弄,为什么上面两个画面不一样,我想知道后面有变量的那个是怎么输入的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答