变压器并联运行的条件是什么?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

变压器并联运行的条件有以下四个:

1、绕组接线组别相同。

2、变压比相同(允许误差±0.5%)。

3、阻抗电压相同(允许误差±10%)。

4、容量比一般不应超过3:1。

不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:

1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。

2、如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。

3、如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载。

4、如果容量比超过,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件。

扩展资料

变压器的分类

1、按相数分:

1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。

2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。

2、按冷却方式分:

1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。

2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。

3、按用途分:

1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。

2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。

3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。

4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。

4、按绕组形式分:

1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。

2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。

3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。

5、按铁芯形式分:

1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。

2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。

3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。

参考资料:百度百科——变压器

上海徐吉电气有限公司
2021-06-10 广告
三相变压器并联运行:电压一样。相序一致。接法一样(相位相同)。短路电压一样。单相变压器并联运行:电压一样短路电压一样。另外,两台变压器的功率差别不要超过三倍 所谓短路电压是次级短路,初级加电,使变压器达到额定电流时的初级电压,该项指标是为了... 点击进入详情页