监控的485怎么不能控制云台?
设备:用硬盘录象机来控制四个监控点A,B(注:一个球机,简称A.三个室外云台+三个变焦摄象机,简称B.)B是通过四路光端机连入硬盘录象机实现控制,A则是单独通过1.0的控...
设备:用硬盘录象机来控制四个监控点A,B(注:一个球机,简称A.三个室外云台+三个变焦摄象机,简称B.)B是通过四路光端机连入硬盘录象机实现控制,A则是单独通过1.0的控制线连入硬盘录象机实现控制,A控制线长距离250米.
问题:当我把AB 控制线汇总接入硬盘录象机后,A可以控制,B有一个点可以控制,两个点不能控制(注意了,B是三个点,两个最近的点不能控制,而最远的一个点则可以控制). 为了找出原因,我把控制线A暂时去掉,单独接控制线B,则B的三个点都可以控制. 我又把控制线A接到B上,则又出现了刚才的情况(A可以控制,B的两个最近的点不能控制,而最远的一个点则可以控制).
求助大虾们指点!!
在A控制线加一个有源马转,问题解决! 展开
问题:当我把AB 控制线汇总接入硬盘录象机后,A可以控制,B有一个点可以控制,两个点不能控制(注意了,B是三个点,两个最近的点不能控制,而最远的一个点则可以控制). 为了找出原因,我把控制线A暂时去掉,单独接控制线B,则B的三个点都可以控制. 我又把控制线A接到B上,则又出现了刚才的情况(A可以控制,B的两个最近的点不能控制,而最远的一个点则可以控制).
求助大虾们指点!!
在A控制线加一个有源马转,问题解决! 展开
展开全部
呵呵呵,是因为485设备上有电压差导致不能控制,在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.
施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.
参考资料: http://www.com-tcp.cn/chanpin/yuntai.htm
展开全部
怪怪的,好像是485信号不平衡所致。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
A B 两点同时存在时 是 星型接线
去掉A 点的时 是 总线型
所以才会出现这种情况
解决的办法:
1.使用数据分配器即集线器( 矩阵具备此功能 ).
2.如果A,B件距离较短 可将A与B 同时组成总线式网络.
去掉A 点的时 是 总线型
所以才会出现这种情况
解决的办法:
1.使用数据分配器即集线器( 矩阵具备此功能 ).
2.如果A,B件距离较短 可将A与B 同时组成总线式网络.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
集线器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询