室外消防的给水管是用什么管?
消防给水系统常用管材主要包括球墨铸铁管、焊接钢管、无缝钢管、铜管、不锈钢管、合金管及复合型管材,塑料管材也可作为消防给水管材使用,但其对安装场所和安装形式有严格限制。
1、球墨铸铁管主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道、消火栓系统的埋地管道。消防工程常用球墨铸铁管管材的规格为DN40~DN250。
2、消防给水系统用焊接钢管可分为普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管两种。
(1)普通焊接钢管适用于消火栓给水系统的埋地管道;自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的管道,在报警阀前要求加设过滤器。焊接钢管在埋地使用时,应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。
(2)热浸镀锌焊接钢管适用于消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的埋地、架空管道。其在埋地使用时,也应考虑防腐措施。
3、无缝钢管按其生产工艺主要分为热轧、冷拔两种。按材料可分为普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。
无缝钢管具有较好的承压能力,在消防给水系统中,常作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。
常用附件:
为满足消防供水的需要,消防给水管道上常常会设置一些供水附件,用以控制水流的大小、水流的方向、管道的压力等。常见的供水附件有闸阀、蝶阀、截止阀、止回阀、压力表、自动排气阀等。
1、闸阀和截止阀属于启闭件,是切断水流或开启水流的阀门。
2、蝶阀在管道上主要起切断和调节流量的作用。
3、止回阀是防止消防用水出现倒流的现象的阀门。
4、压力表用以监视系统各处的承压情况,保证设备运行的安全性。
5、自动排气阀是安装于消防供水管道的最高点,用于自动释放供水管道中产生的气体。
2018-12-18 广告
室外消火栓给水系统(埋地应完善除锈防腐措施)
(1)当室外消防为生活、消防合用管道系统或低压消防给水系统时,可选用允许压力较低的承插直管的球墨给水铸铁管(滑入式、机械式),焊接钢管,内外壁热镀锌焊接钢管等(部分工程可尝试采用PE给水管)。
(2)当室外消防给水系统为临时高压给水系统和常高压给水系统时,当系统工作压力较低时,在管材允许的压力范围内可采用上述相同管材;当系统的工作压力较大时,应根据系统工作压力情况,分别采用法兰式球墨铸铁管、焊接钢管、内外热镀锌普通或加厚焊接钢管以及无缝钢管。
(3)近年来,聚乙烯(PE)管道以其优越的性能特点,已在市政给水、农林灌溉、排污等及消防管道工程中得到了广泛的应用。当消防给水系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道部分需采用公称压力1.25MPa 以上的PE给水管,但当系统工作压力大于1.2MPa时,宜采用无缝钢管。