室内给水管道的工作压力为0.3MPa,计算其试验压力为多少?
2个回答
展开全部
一般来说F试验压力=工作压力+0.5MPA或F试验压力=1.5×工作压力,由此公式进行计算。
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材的最小口径为50mm,1.0Mpa管材的最小口径为40mm,1.25Mpa管材的最小口径为32mm,1.6Mpa管材的最小口径为20mm和25mm。给水管材的公称压力一般为1.6Mpa,且与各种压力的管材相配套。
扩展资料:
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。所以管道强度试验压力0.6Mpa,严密性为0.3Mpa。