PH计测量出来的跟PH试纸悬殊很大怎么回事???

我在发电厂工作,配置0.5%氨液,然后加入锅炉给水中,使锅炉给水及水蒸气PH值达到8.8-9.2之间,我用PH计测给水,就是在9.2左右,但是用PH试纸测就7-8之间,后... 我在发电厂工作,配置0.5%氨液,然后加入锅炉给水中,使锅炉给水及水蒸气PH值达到8.8-9.2之间,我用PH计测给水,就是在9.2左右,但是用PH试纸测就7-8之间,后来我测了PH值为9.8的炉水,PH计正常,PH试纸还是7-8之间,后来我又用化学方法测试了氨的含量在3mg/L。说明氨的含量是正常的,可是为什么PH试纸就不变色呢?
同事说氨水到给水中把氨水稀释的很稀了,所以PH试纸不变色,可是为什么PH明明有9.2-9.8左右,PH试纸就是显示不出来呢,PH试纸放在9.18表液颜色迅速就能变成蓝色啊,9.2的给水为何不变色呢??
展开
 我来答
jlspzxq
2008-10-29 · TA获得超过2218个赞
知道小有建树答主
回答量:247
采纳率:0%
帮助的人:332万
展开全部
1、校正问题。pH计一般都需要定期校正,如果校正液不准、或者时间长没有校正,都会导致pH计读数不准。
2、被测液不均匀。溶液如果不均匀,在不同部位测得的pH值都不同或者波动大。应用pH计的玻璃探头加以搅拌或事先用玻璃棒搅匀。最好是用搅拌子,这样溶液混合最均匀。
3、pH计的读数还会受到温度影响。有校正温度吗?
guoyilan
2008-10-15
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:30.7万
展开全部
用PH试纸测量PH值是要用玻璃棒蘸区试液,然后涂在试纸上,氨极易挥发,也许在此过程中试液中的氨挥发了一部分,所以显示的试液的PH值就偏中性了。
个人推测,呵呵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友903eab2f6
2008-10-15 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9239
采纳率:50%
帮助的人:0
展开全部
有一样坏了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答