生化池MLSS=3500mg/L,污泥沉降比SV=100mL/L,计算污泥容积指数SVI是多少

污水厂生化池MLSS=3500mg/L,污泥沉降比SV=100mL/L,计算污泥容积指数SVI是多少,求计算步骤及答案,谢谢... 污水厂生化池MLSS=3500mg/L,污泥沉降比SV=100mL/L,计算污泥容积指数SVI是多少,求计算步骤及答案,谢谢 展开
 我来答
封望张廖雁露
2019-08-21 · TA获得超过1109个赞
知道小有建树答主
回答量:1357
采纳率:100%
帮助的人:6.2万
展开全部
污泥指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
SVI=SV/(MLSS/1000)=100/(3500/1000)=28.57
沉降性能好
世纪朝阳
2024-08-15 广告
选择氨气分析仪时,需要考虑以下几个因素:1. 测量范围:根据实际需要,选择能够覆盖所需测量范围的氨气分析仪。2. 灵敏度和精度:高灵敏度和高精度的分析仪能够更好地检测低浓度的氨气。3. 响应时间:选择响应时间较快的分析仪,以便能够及时地检测... 点击进入详情页
本回答由世纪朝阳提供
骑然安小蕾
2019-12-31 · TA获得超过1246个赞
知道小有建树答主
回答量:1411
采纳率:100%
帮助的人:6.4万
展开全部
污泥的sv、svi和mlss是活性污泥的絮凝、沉淀性能评价指标。
混合液悬浮固体浓度(
mlss)
表示活性污泥在曝气池内浓度,包括活性污泥组成的各种物质,即
mlss=ma+me+mi+mii,其普遍应用于表示活性污泥微生物量的相对指标。
式中,ma——具有代谢功能活性的微生物群体;
me——微生物内源代谢、自身氧化的残留物;
mi——由原污水带入的难被微生物降解的惰性有机物质;
mii——由污水带入的无机物质。
污泥沉降比(sv)
又称30min沉降率,表示混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,即沉降污泥的体积分数,以%表示。该指标能够相对反应无你弄得和污泥凝聚、沉淀性能,用以控制污泥的排放量和污泥的早起膨胀。sv测定方法简单。处理城市污水的活性污泥的sv一般介于20%~30%之间。
污泥容积指数(svi)
通过将反应器内混合液置于1l的量筒内,静置30分钟后的沉淀污泥容积,初一混合液悬浮固体质量浓度来确定,其单位是ml/g,即svi=混合液(1l)30min静沉后形成的活性污泥容积(ml)/混合液(1l)中悬浮固体干重(g)。
svi能够更好地评价活性污泥的凝聚性能和沉淀性能呢过,其值过低,说明粒径细小、密实,但无机成分较多;过高有说明污泥沉降性能不好,将要或已经发生污泥膨胀。处理城市污水的svi值一般介于50~150
ml/g之间。一把情况下,svi<50
ml/g说明污泥活性太低,svi介于70~100ml/g之间,污泥沉降性能良好;介于100~150
ml/g之间,说明污泥沉降性能一般;>150
ml/g污泥沉降性能差。故,svi=150
ml/g常被作为污泥是否膨胀的界限。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答