如何判断反渗透膜该清洗了,如何清洗?
2022-03-02
反渗透膜清洗判断:
① 在标准压力下,产水量下降。
② 进水与浓水间的压降增加。
③ 膜反渗透膜的重量增加
2. 进口的反渗透膜的更换时间在2-3年左右。如果是国内的一般都是1-2年,但是实际上会因为不同地区水污染情况和用水量大小的不同,更换时间可能会有一定的变化。还有就是因为水处理系统的组合不同,这个也会对反渗透膜的更换时间造成一定的影响。用户可以通过出水量大小进行判断。如果出水量大幅度下降、废水量增大、就可以更换反渗透膜了。
反渗透膜元件一般情况下,可以使用2~3年左右。若想延长使用寿命,可对反渗透膜元件进行清洗。
一、判断清洗的情况:
(1)标准化的淡水产量下降了10%以上。
(2)标准化的透盐率增加了10%以上。
(3)为了维持正常的淡水流量,经温度校准后给水与浓水间的压差增加了10%以上。
(4)内部装置有严重污染物和结垢物。
(5)RO装置长期停用前。
(6)RO装置例行维护。
判断是否对反渗透系统实施清洗前,还应综合考虑以下一些可能产生上述现象的其他原因:
操作压力下降(压力控制装置失灵和高压泵出现异常);
进水温度降低(加热器故障,或季节变化引起水温降低);
进水含盐量升高;
预处理异常;
膜损伤、串联膜元件中心管不对中、压力容器O型密封圈密封不严等原因导致浓水渗入淡水。
二、反渗透膜的清洗
清洗方式有静态浸泡和循环清洗等。静态浸泡用清洗液浸泡膜,时间视污染程度,大致为1-15h。循环清洗的一般步骤是:
用泵将淡水从药剂配制箱送入压力容器中,并排放几分钟。
在药剂配制箱中用淡水配制清洗液。
用清洗液对压力容器循环清洗1h或达到预定时间。清洗流量可根据下表确定,当污染严重时,清洗流量可提高到表中树脂的150%。这时,清洗压降较大,一般控制不超过(0.10-0.14MPa)/根膜元件或0.4MPa/根膜组件。刚开始进药清洗时,可用表中流量值的50%将已加热的清洗液打入压力容器中,控制压力,以既能够克服进水到出水之间的压降又没有淡水流出为宜。为了避免清洗液被稀释,可打开浓水排放阀门,先排出系统积水后再进行清洗。对反渗透系统可分段进行清洗。清洗方向与运行方向相同,不允许反向清洗,否则可能引起膜卷凸出而损坏膜元件。
循环清洗完成后,再用淡水将药剂配制箱洗干净。
废旧反渗透膜可选择回收进行处理。
先加入柠檬酸(食品级),控制PH值在2-3,反应1小时,浸泡30分钟,沥干,用成品水冲洗干净。
2.加入氢氧化钠(分析纯),控制PH值在10-12,反应1小时,浸泡30分钟,沥干,用成品水冲洗。
3.将成品水循环半天,连续测量接近成品水的电导率、PH值等测量值。如果是二级反渗透,试试味道。