变频器显示E一10是什么原因
1个回答
关注
展开全部
变频器显示E一10是什么原因亲,您好 !当变频器一上电就显示 E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器 还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。希望能帮助的到您!
咨询记录 · 回答于2022-09-30
变频器显示E一10是什么原因
变频器显示E一10是什么原因亲,您好 !当变频器一上电就显示 E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器 还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。希望能帮助的到您!
我里面开着外面的风机它不运转。
大概过了三分钟左右他就自动停止,然后显示为故障。
亲,您好 !这个原因很多,一般遇到类似问题,一个维修电工先做如下检查:1:先检查配电柜电源,三相检查是否有电源、有无缺相,包括基本的是否掉闸、检查热继电器是否动作。2:检查鼓风机是否超热超电流(看有无电机热保护),检查绝缘以及冷风扇是否故障。3:检查以上都正常情况下,合闸看软启动或变频设备的话检查是否有显示报警编号,根据报警内容排查。4:检查以上都正常情况下,合闸启动电源,检测鼓风机电流,看是否超过额定电流来判定是否存在设备问题。5:检查以上都正常情况下,可询问相关管理人员,厂区是否存在在电源闪断现象。6:以上都正常,可继续启动电源观察运行情况,考虑是否超热超电流,因为有存在电机超热超电流后,电机冷却后又能正常启动现象。总之,具体情况具体分析,比如断路器掉闸就检查断路器本身和电机超电流,热继电器动作就考虑检查是否冷风扇故障,软启动和变频无输出电流就检修这设备,主电路和旁路都可分开检查。特别注意的是电机类故障比较纠结,电机不是非得说在某种情况下一次超热超电流掉闸就是故障,这个电机本身绝缘性随着使用年限性能不断下降有关,也和负载有关,和电机轴承磨损度有关。这个需要结合你平时管理状况和经验去分析。希望能帮助的到您!