循环水清洗预膜

我想请问要通过哪些指标计算清洗预膜药剂的使用量。。。如何计算、、、越详细越好。。。... 我想请问要通过哪些指标计算清洗预膜药剂的使用量。。。如何计算、、、越详细越好。。。 展开
 我来答
kangyushen2008
2012-09-03 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:324
采纳率:92%
帮助的人:64.2万
展开全部
循环水管路一般是碳钢或者铁管,换热设备内的管路一般有不锈钢和铜管等等,在循环水冷却的过程中,水中溶解氧遇到管路会有腐蚀,在换热设备进行热交换过程中,好比生活中烧水,容易结水垢,这样不仅增大换热器换热系数,降低循环水换热效率,所以有循环水管路和换热设备清洗,一般清洗都是洗换热管路的水垢和铁锈,清洗结束后换热器管道表面呈现活化状态,很容易与水和溶解氧发生反应,所以此时为了保护管路不会被氧化,一般在管道用化学药剂进行预上一层薄薄的膜,敞开式循环水预的膜一般成分是磷锌膜,减缓水中溶解氧对系统的腐蚀。
原理就是给管路穿上一层薄薄的外衣保护管路;
反应内容:磷酸盐+锌盐+pH调节剂=管路表面生成磷锌膜(太阳光下成蓝色)一般用硫酸铜滴定置换时间大于十秒为好!不能太厚也不能太薄,太厚影响换热系数,太薄起不到保护管道作用,希望能帮到你!如有别的疑问可以继续追问!或者和咱联系!邮箱kangyushen2008@163.com
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
caotcaot
2008-10-28 · TA获得超过7076个赞
知道大有可为答主
回答量:4083
采纳率:50%
帮助的人:3029万
展开全部
根据你所计划采用的药剂使用浓度、循环水场的保有水量体积计算初始投加量;
根据使用要求的浓度维持时间和系统补充水量,计算维持期间的补充量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ganyuanjun
2008-10-29 · TA获得超过403个赞
知道小有建树答主
回答量:425
采纳率:62%
帮助的人:239万
展开全部
看水污染的程度啦。。。。。你们可以先大概的计算一下水污染的程度投加,如果不对的话在调整了

我们处理的这里都是根据来水的情况投加的,没有固定的模式,除非你的水是完全一定的污染程度,但是这样的情况很少很少
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wxhbb1314
2008-11-04
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
循环量,系统容量,冷却温差,基本就可以计算所需要的了,要是要做配方,那就还需要一些补水的数据,和系统运行的参数
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式