家里没有地线,电器外壳带电怎么办

家里的用电器外壳感觉麻麻的,用万用表量有150伏的电压,家里安装了漏电保护开关,没有跳过开关,仔细检查了电器没有问题,因为所有金属外壳的都是这个情况。请问这该怎么办?... 家里的用电器外壳感觉麻麻的,用万用表量有150伏的电压,家里安装了漏电保护开关,没有跳过开关,仔细检查了电器没有问题,因为所有金属外壳的都是这个情况。请问这该怎么办? 展开
 我来答
hb9771
2016-12-13 · TA获得超过747个赞
知道小有建树答主
回答量:261
采纳率:100%
帮助的人:45.9万
展开全部

家里没有地线,电器外壳带电解决办法:1、电器受潮,烘干受潮电器。2、电器绝缘强度低,对带电部位接线加大绝缘隔离和处理。3、两相插头接线,电器受电部分火线与零线接线位置反了,将两孔插头换位180°后再插入插座。如上述检查未排除,可根据以下方法解决问题:

一、现在很多电力线路在进户前已经设置了接地保护,采用保护接零的方法进行接地,因而,进户线只有火线和零线。一些用户不知道这个情况,以为电力公司没有设接地线,再擅自在进户端设置接地点,排布接地线,或是把电器金属外壳接地,这些做法很危险的,一旦电器等的金属外壳漏电,还是会触电,且电击可能更严重。因此,如果不清楚电网公司的线路铺设情况,可以先到电力公司营业网点咨询,万不可随便乱接线。需要注意,这种保护接零的设置,虽然不需要在进户后布设地线,但需要把电器的金属外壳接到零线上,三角插座的零线和地线的接线柱要短接。

二、一些老旧的电力线路,以及一些私拉乱接的线路,可能布设得不规范,没有设置接地保护线路。这种事情,最好申请电力公司的人帮忙安装,避免电网人员以后检查时诬赖用户乱接线,尤其是集中的老旧线路片区,申请电力公司进行线路升级,他们就会给设置接地线了。如果电网公司人员不愿意上门安装或升级,只有自己动手了,在进户电表处设置接地点,布设接地线。

三、此外,随着电网改造陆续完成,绝大多数家庭的电力线,在进户电表处会安装漏电断路器,对家庭用电器进行漏电保护。这种情况下,即使是没有单独设置接地线路,电器漏电也不会有多大危险,相当于起到接地的作用,因此不单独设置接地线也无妨。

但是,很多家庭漏电保护器由于选购安装等方面出现不当,在使用过程中经常跳闸,妨碍正常用电,于是,很多家庭干脆擅自把改造线路,进户线不经漏电保护器而直接电器,这种做法一旦出现漏电将很危险,不建议这样做,常规跳闸可以通过选购安装合适的漏电保护器来解决,完全不必这样冒险。

四、自己设置接地点布设接地线,一定要规范,否则不但不能实现漏电保护,还可能导致电击更严重。打进地下的接地桩,一定要选用优质扁铁或是扁钢,也可以使用优质的角铁或是角钢,钢铁的宽度要在30毫米以上,长度要超过一米,要不容易锈蚀的钢铁,否则以后锈蚀严重,影响接地保护。打桩点一定要远离人畜,远离可燃易爆物品存储地,接线桩一定要打到超过一米深。接地线跟接地桩一定要连接紧密,最好是焊接上去,不能出现松动和接触不良,否则起不到漏电保护作用。

五、有的情况下,进户线路没有接地布设,但家里只有很少电器带金属外壳,则可以考虑单独给该电器进行外壳接地,不用进行全面的接地系统设置,以免成本过高。找根质量好的大直径导线,把电器金属外壳跟一些接地良好的自来水管等管道连接起来(如果人能接触到管道,这样做有风险,一旦电器漏电,很可能触电)。如果没有可靠的接地管道可供使用,则可以找一根粗长钢钉打进地下,然后用导线把钢钉和电器金属外壳连起来。

需要注意的是,给电器做接地的时候,千万不能把煤气管道等当作接地桩,否则漏电很可能引发爆炸和火灾;也不能把人能接触到的供水管道当做接地桩,否则很可能危及上下楼的邻居;不能把避雷针的接地桩当作接地保护的接地桩,否则强雷电通过避雷针的时候,很可能要击毁电器,烧坏用电线路;尽量把接地桩引在室外人畜接触不到的地方,不可随意接到金属门窗和建筑楼体的钢筋里,否则可能会导致整栋楼宇带电。

六、自己单独设置的接地桩和接地线,也需要有合格的插头和插座,才能起到漏电保护作用。市场上很多带电缆的插头和插座,往往只有两根线芯,也即是只有火线和零线,并没有地线,即使是三角插座和插头也很多这样的。用这样的插头和插座,往往无法起到漏电保护作用,因此,如果自设接地保护系统,最好也自装插头和插座线缆以保证设置了地线。

7、如果既不想对家庭电路设置接地保护线路,也不方便单独对带金属外壳的电器进行外壳接地,则可以考虑采用漏电断路器进行保护。在通往需要接地保护的电器的支线电路上,安装一个漏电保护器,这样一旦电器漏电就会自动断电,间接实现接地保护功能。


找黑驴
2016-07-16 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:93%
帮助的人:494万
展开全部
如果家庭电路是单相两线制,即一火一零,这时可以在进户线或支路线入口装上一个2P的漏保或带漏保的空气开关,这样当用电器发生漏电时,如外壳带电,一旦超过安全值,保护开关自动跳闸断电。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhongxinwu
2016-08-23 · TA获得超过440个赞
知道小有建树答主
回答量:699
采纳率:22%
帮助的人:198万
展开全部
从窗户上引一根地线出来接排插地线接口,先将就用,最好加装地线,安全第一。修改个毛线,不愿意听就算了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
别墅大师
2022-08-05 · TA获得超过711个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:99%
帮助的人:452万
展开全部
1、按照步骤仔细规划,设置接地点,打接地桩,然后进行接地线工作,接地桩选用优质的扁钢或者扁铁,会比较安全,打桩点要远离人畜,远离易燃易爆物的存储地。
2、深度要达到一米以上的尺寸,将接地线与接地桩进行煌接,如果发现出现松动现象,要立即进行修复,否则不但起不到漏点保护作用,也易引起漏电事故。


接地线的必要性:
1、地线是在电系统或电子设备中安全的防护措施,接大地、接外壳或接电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。
2、一般来说地线是接地装置的简称,地线又分为工作接地和安全性接地,为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地,所以不能忽视作用性,就是一种安全性接地护线。
别墅大师为你提供当地建房政策,建房图纸,别墅设计图纸;