光电烟感和离子烟感的区别
1、感应的物体不一样
光电烟感对稍大的烟雾粒子的感应较快,阴燃(如烟头禅晌启点燃沙发)的时候,空气中稍大的烟雾粒子会多一些,那么光电报警器会比粒子报警器先报警。
离子烟感对微小的烟雾粒子的感应要快些。明火(如燃烧的报纸)和快速燃烧的熊熊大火时,空气中烟雾的微小粒谨塌子较多一些,离子报警器会比光电报警器先报警。
2、原理不一样
光电烟感是点型探测器,它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这贺如一基本性质而研制的。
离子烟感在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室,干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
扩展资料:
烟感的布置原则:
房间层高H≤6m的时候,烟感以半径r=5.8m的范围布置;最大直径范围不超过12m;房间宽度<3m的时候,可以当走廊来布置,烟感间距不超过15m,距边墙不超过7.5m烟感需离送风口> 1.5m,否则消防验收会影响,回风口则不影响烟感的布置。
参考资料来源:百度百科-光电感烟火灾探测器
光历李燃电烟感;检测传感头光电的转换扰备率进行判断
离子烟感;检测离子腔体内的离子变化状态
实现肢虚方式不同而已。现在很少用离子了,因为有放射性,出于环保的概念。
光电烟感与离子烟感的主要区别:
功能区别:
离子烟感通过离子游离速度变化状态。
光电烟感是通过转带顷神换光电的转换率进行报警工作。
速度对比:
离子烟感对微小烟无颗粒比较敏感,如:乎斗明火、烈火时,空气中的微颗粒较多,离子烟感较多。
光电烟感对大烟雾颗粒比较敏感,如:阴燃。
但是离子烟感存在放射性危害,不蠢亏建议使用。