1250KVA变压器。每月实际用电才68000度。是占变压器实际用电的百分之几

 我来答
ying1049
2019-05-10 · TA获得超过624个赞
知道小有建树答主
回答量:2036
采纳率:62%
帮助的人:75.2万
展开全部
变压器标称的KVA数就是可带负载的KW数;但由于在用电线路上功率因素不等于1,一般都在“滞后”状态,所以实际的用电设备的总功率要小于变压器的VA数。但是如果要估算一台变压器可以在额定范围内带多大的负载,您可以按变压器的“VA数乘以0.8”来计算是比较适宜的。也就是说您的这台1250KVA的变压器,大概可以带1000KW的用电设备。
百度网友23a1041
2019-05-10 · TA获得超过451个赞
知道小有建树答主
回答量:886
采纳率:77%
帮助的人:84.4万
展开全部
首先1250KVA的变压器高压如是10千V的线路计量应该选择30/5的高压计量箱。那么由于高压计量箱二次电压如是100V电流是5A则实际电量应该是电度表的读数乘以变比倍率10000/100乘30/5即:电度表读数100乘6即600倍的电度表读数。
本回答被网友采纳