住宅小区用电总量计算.

1个回答
展开全部
摘要 变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;
是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,
那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,
比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。
但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。
咨询记录 · 回答于2022-03-11
住宅小区用电总量计算.
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。
还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消