蒸压砂加气混凝土砌块墙体裂缝的原因有哪些?
1个回答
展开全部
一、裂缝原因\x0d\x0a1材料自身原因加气混凝土主要是通过高压蒸养之后固化制成的多孔新型的轻质砌块材料加气混凝土的干缩率跟砌体的含水率、长度跟相对湿度等关联性较大,当含水率值确定时,砌体的长度越大,而相对湿度较低时加气混凝土的干缩变形值就会增大。墙面抹灰收缩包含干燥、化学、温度及塑性等收缩。在抹灰砂浆里。这些收缩会出现拉应力,当拉应力比其抗拉强度大出许多时就会出现裂缝问题当抹灰的保水性无法满足加气混凝土吸水的要求时也有可能出现裂缝问题。在工程施工过程里砂浆各组不能出现离析水与泌水不然砂浆跟砌体的基层间会出现粘结不牢的情况还会因失水对砂浆凝结与硬化产生影响。从而降低砂浆的强度一般加气混凝土为多孔结构。类似于墨水瓶结构仅有少部分的毛细孔,其吸水多,导湿缓慢,墙面抹灰之后,一旦保水性不是很好,就会有大量水分散失致使砂浆的强度较低,收缩比较快,粘结力会下降。特别是砂浆跟加气混凝土的粘结面砂浆层强度,无法与收缩拉力相抵抗的时候就会出现裂缝问题\x0d\x0a2温度原因\x0d\x0a因昼夜温差、季节温差与室内外温差出现温度变化,会造成材料冷缩与热胀,一般砂浆导热系数是0.9W/(mk),其线膨胀系数是4x10-4mm/(m.℃),而加气混凝土的线膨胀系数是8x10-6mm/(m.℃)两者之间相差10倍上下环境温度一旦发生变化,就会在抹灰砂浆、砌筑砂浆与砌块间产生较大温度应力在约束条件下,温度变形出现温度应力很大时,会致使砌块与灰缝间。砌块与抹灰间出现裂缝。混凝土框架结构与墙体也会由于温度的线膨胀系数存在差异出现裂缝像框架柱跟填充墙间垂直的裂缝框架梁下的水平裂缝与门窗边角裂缝等。加气混凝土墙面抹灰出现裂缝的主要原因之一是由于温度应力存在。\x0d\x0a3结构构造原因\x0d\x0a在建筑施工过程里钢筋混凝土的梁跟填充墙间接触是非柔性的接触时不能有效满足混凝土结构变形需要在无形当中。对填充墙局部会施加压力,致使填充墙出现裂缝;墙面抹灰砂浆的强度本身偏低在施工过程当中施工人员不是很重视,会让抹灰砂浆的饱满度变差,强度也变低,墙面抹灰的缝隙承受不住压力致使裂缝问题出现;如果在施工过程当中砂浆配合比控制不严的时候也有可能出现抹灰缝隙粘结力差的情况由于无法承担局部的压力致使裂缝的出现:基础不均匀的沉降也会出现墙体裂缝;如果建筑物的层次比较高的时候因水平圈梁的设置不够整体性比较差门窗洞13位置就很容易出现斜向的裂缝;墙体超高与超长的时候如果没有加强措施以及允许变形构造方法,就有可能出现裂缝;:墙体的拉结筋跟砌体的皮数如果不配套两者之间也会出现裂缝问题。\x0d\x0a二、裂缝防治方法\x0d\x0a百度 云升重工 以供参考.互惠互利 行业动态里面有详解