静力压桩施工规范介绍?

 我来答
中达咨询
2023-01-31 · 工程/服务/采购类标书制作,15年行业经验
中达咨询
向TA提问
展开全部
静压沉桩压桩顺序应根据地质条件、基础的设计标高等进行,一般采取先深后浅、先大后小、先长后短的顺序。密集群桩,可自中间向两个方向或四周对称进行,当毗邻建筑物时,在毗邻建筑物向另一方向进行施工。CBI中达咨询针对静力压桩施工规范进行如下相关信息的介绍:
测量放线在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点,不少于2个,其位置以不受打桩影响为原则(距操作地点40m以外),轴线控制桩应设置在距外墙桩5m~10m处,以控制桩基轴线和标高。
桩机就位按照打桩顺序将静压桩机移至桩位上面,并对准桩位。
吊桩插桩将预制方桩和管桩吊至静压桩机夹具中,并对准桩位,夹紧并放入土中,移动静压桩机调节桩垂直度,符合要求后将静压桩机调至水平并稳定。
对中调直桩尖插入桩位后,移动静压桩机时桩的垂直度偏差不得超过0.5%,并使静压桩机处于稳定状态。
静压沉桩压桩顺序应根据地质条件、基础的设计标高等进行,一般采取先深后浅、先大后小、先长后短的顺序。密集群桩,可自中间向两个方向或四周对称进行,当毗邻建筑物时,在毗邻建筑物向另一方向进行施工。压桩施工应符合下列要求:
a)静压桩机应根据设计承载力特征值和土质情况配足额定重量;
b)桩帽、桩身和送桩的中心线应重合;
c)压同一根桩应缩短停歇时间;
d)为减小静压桩的挤土效应,可采取下列技术措施。
1)预钻孔沉桩,孔径约比桩径(或方桩对角线)小50mm~100mm;深度视桩距和土的密实度、渗透性而定,一般宜为桩长的1/3~l/2,应随钻随压桩。
2)限制压桩速度等。
e)为防止桩身断裂、桩顶碎裂、桩顶位移、桩身倾斜等问题。在桩的堆放、运输、起吊时严格检查桩身的外观质量,防止使用断桩。在开始压桩前,应调好桩身垂直度,使其垂直度轴线与桩顶平面垂直度的轴线一致。同时静压桩机应水平、稳定、桩尖与桩身保持在同一轴线上。下压过程中,如桩尖遇到硬物,应及时处理后方可再压。
f)稳压不小于5min。
接桩
a)桩的一般连接方法有焊接、法兰接两种,焊接和法兰接桩适用于各类土层桩的连接。
b)应避免桩尖接近硬持力层或桩尖处于硬持力层中接桩。
c)采用焊接接桩时,应先将四周点焊固定,然后对称焊接,并确保焊缝质量和设计尺寸。焊接的材质(钢、焊条、焊丝)均应符合设计要求,焊接件应做好防腐处理。焊接接桩,其预埋件表面应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢。接桩时,一般在距地面lm左右进行,上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点弯曲矢高不得大于1%桩长。
d)法兰连接桩上下节桩之间宜用石棉或纸衬垫,拧紧螺帽,经过压桩机施加压力时再拧紧一次并焊死螺帽。
送桩
送桩的中心线与桩身吻合一致方能进行送桩。若桩顶不平可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的孔应立即回填。
季节性施工冬期施工应根据当地主要冻土性能指标按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104采取措施。
以上就是中达咨询为建筑人士提供的有关静力压桩施工规范的介绍,更多关于建筑术语的知识,请您关注中达咨询的建筑知识栏目。
更多关于建筑行业独家信息,敬请实时关注建筑网微信号。