idc机房建设需要什么资质 idc机房建设注意事项有哪些
展开全部
idc机房可以说是为客户提供专业服务器托管租赁的机房,这类型的机房,如果在设计建设运营过程中不符合规范的话,容易产生负面影响,也容易威胁设备的正常运行。故很多机房在建设的时候会重视关键点,把控关键技术,现在我们一起来了解一下idc机房建设需要什么资质以及idc机房建设注意事项有哪些,一起到文中来看看吧!
一、idc机房建设需要什么资质
核心机房技术在20世纪80年代建立雏形,在21世纪获得了快速发展,这是由于IT技术的快速发展。IT技术不断创新,新材料、电力电子、制冷技术等基础学科研究也取得了突破性进展,使机房技术在结构布局、供配电、制冷、监控管理等方面产生了巨大变化。伴随着计算机的产生,机房也应运而生。那么idc机房建设需要什么资质呢?
1、经营者为依法成立的公司/企业。
2、提供公司3名人员社保证明。
3、地网注册资金100w以上,全网注册资金1000w以上。
4、公司属于全内资企业。
5、在有必要的场地、设施及技术方案。
6、拥有工信部要求提供的4套系统。
二、idc机房建设注意事项有哪些
随着机房的不断发展,机房建设的一些问题也逐渐显露出来,一起来看看idc机房建设注意事项有哪些吧!
1、计算机机房选址:
(1)机房选址避开容易引起水渗漏的区域,不宜设在用水设备的下层,注意周围没有水管,以防水管破裂,而水淹机房;(考虑空调进水问题)。
(2)应避免选择建筑物顶楼、地下室、四面角落等易漏雨、渗水和易遭雷击的单元作计算机机房。
(3)变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。
(4)主体结构宜为大跨度大开间的柱网。
2、机房房间的设置及面积要求:计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备,总面积应不小于35平。要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间的面积可根据实际需要确定。
3、服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定:
(1)两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m。
(2)机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;
(3)走道净宽不应小于1.2m。服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。
4、服务器室的基本要求:服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求有:
(1)地面要铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施。
(2)有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施。
(3)静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。
(4)墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A的三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这些线路在控制柜中都要有单独的开关。
(5)要采用单独的空调系统,要有新风装置。
(6)不宜设采暖散热器。如设散热器规定要采取严格的防漏措施。
(7)有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。
(8)服务器室的上层地面要采取防水措施。
5、服务器室的环境要求:
(1)工作环境温度范围:18~25°C。
(2)工作环境湿度范围:百分之四十五到六十五。
(3)温度变化率:
(4)电源电压范围:220V±10V。
(5)电源频率范围:50Hz±0.5Hz。
(6)固定网络设备的机架应有良好的通风,保持机架内温(湿)度符合工作环境温(湿)度范围的要求。
(7)有必要的防尘措施,符合国际B级,粒径≥0.5μm其个数≤18000/立方分米。
