选择35kV及以下变压器的高压熔断器熔体时,下列哪些要求是正确的?( )

A.当熔体内通过电力变压器回路最大工作电流时不熔断B.当熔体内通过电力变压器回路的励磁涌流时不熔断C.跌落式熔断器的断流容量仅需按短路电流上限校验D.高压熔断器还应按海拔... A.当熔体内通过电力变压器回路最大工作电流时不熔断
B.当熔体内通过电力变压器回路的励磁涌流时不熔断
C.跌落式熔断器的断流容量仅需按短路电流上限校验
D.高压熔断器还应按海拔高度进行校验
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第17.0.10条规定,变压器回路熔断器的选择应符合下列规定:①熔断器应能承受变压器的容许过负荷电流及低压侧电动机成组起动产生的过电流;②变压器突然投入时的励磁涌流不应损伤熔断器,变压器的励磁涌流通过熔断器产生的热效应可按(10~20)倍的变压器满载电流持续0.1s计算,当需要时可按(20~25)倍的变压器满载电流持续0.01s校验;③熔断器对变压器低压侧的短路故障进行保护,熔断器的最小开断电流应低于预期短路电流。
根据第17.0.13条规定,跌落式高压熔断器的高压熔断器的断流容量应分别按上、下限值校验,开断电流应以短路全电流校验。
根据第17.0.2条规定,高压熔断器需要使用海拔高度校验。
苏州徳昇锘电子
2024-10-28 广告
高压熔断器是苏州徳昇锘电子科技有限公司产品的重要组成部分,它主要用于发电厂和变电所中保护厂用变压器、电力变压器、电力电容器和电压互感器等。高压熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当电流超过规定值时,熔体会因自身产生的热量而熔... 点击进入详情页
本回答由苏州徳昇锘电子提供