市电电压是多少
我国民用标准电压为220V,频率为50Hz。
220V市电的供电,标准如下:火线与零线间 :220V±10%,零线与地线间 :小于5V大于0V,火线与地线间: 小于220V±10%。
世界各国的常用交流电工频频率有50Hz(赫兹)与60Hz(赫兹)两种,民用交流电压分布由100V至380V不等,日本美国均为110V。
扩展资料:
正常运行的电网频率,规定上下波动不得超过±0.2Hz。
中国电力工业部颁规程规定:
频率低于49.5Hz运行的时间不能超过60min。
频率低于49.0Hz运行的时间不能超过30min。
正常运行的电网频率,规定上下波动不得超过±0.2Hz。
因为它不仅影响电力系统内部的运行情况,而且会使千家万户不同程度受到影响。当频率下降到48Hz时,电动机转速就下降约4%,这样许多工业产品的产量会下降,质量也无法保证。因此,保证电力系统稳定地运行在额定频率是十分重要的。
电压暂降/骤降(Voltage Sag、Dip)是电压有效值降至额定电压(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为20ms至1min(典型持续时间为20ms~500ms)。
电压暂降又称电压骤降、电网晃动、电压瞬间波动、电压跌落、瞬间失电、疾电、低电压穿越(LVRT)等。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。
一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。
这些工业过程涉及汽车、半导体、太阳能光伏、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
参考资料: