热电偶测温中,冷端温度补偿方法常用的有哪些?

谢谢,不知道谁能给个明确的答案!... 谢谢,不知道谁能给个明确的答案! 展开
 我来答
百度网友9652765
2015-09-23 · TA获得超过1.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:1598
采纳率:84%
帮助的人:193万
展开全部
  冷端温度补偿方法有什么?常见的有四种方法,冰浴法,公式修正法,校正仪表零点法,补偿电桥法。
  采用补偿导线可以将热电偶的冷端延伸到温度较为稳定的地方.但延伸后的冲端温度一般还不是0℃.而热电偶的分度求是在冷端温度为0℃时得到的,热电偶所用的配套仪表也是以冷端温度为0℃进行刻度的。为了保证测量的难确性,在使用热电偶时,只有将冷端温度保持为0℃.或者是进行—定的修正才能得出被确的测量结果。这样做,就叫做热电偶的冷端温度补偿。常用的冷端温度补偿方法有:
  ①冰浴法。将通过补偿导线延仲出来的冷端分别插入装有变压器油的试管中,把试管放入装衬冰水混合物的容器中,可使冷端温度保持0℃。这种方法在实际生产中不适用,多用于实验室。
  ②公式修正法。根据公式(3-2),将测得的热电势EAB(t,to).和查分度表所得的热电势EAB(t,to)相加,便可得到文际温度F的热电势EAB(t,to)。再次查分度表,便可求出被测温度t。这种方法只适用于实验空或临时测温,齐连续测量中不实用。
  ③校正仪表零点法。一般显示仪表木r作时指针均指在零位上(机械零点)。如果热电偶的冷端温度to(室温)较为恒定时,可在测温前.断开测坦电路,将显示仪表的机械零点调整到to上,这相当于把热电势修正嫡预先加在显尔仪表上。当接通测量电路时,显示仪表的指示佰即为实际被测温度。
  此法简单易行.在工业上经常使用。如果控制室的室温经常变化,会有一定的测量误差,通常用于测温要求木太高的场合。
  ④补偿电桥法。当热电偶冷端温度波动较大时,可在补偿导线后面接上补偿电桥(不平衡电桥),使其产生·不平衡电压△u,来自动补偿热电偶出冷端温度变化而引起的热电势变化。

广告
点击进入详情页
本回答由提供
百度网友cf68c6999a
2019-03-07 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:906万
展开全部
理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿措施就是冷端温度补偿
.
热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9f7b45e2e
2008-11-19 · TA获得超过222个赞
知道小有建树答主
回答量:293
采纳率:0%
帮助的人:271万
展开全部
理想的冷端补偿方法是将采集端置于冰水混合物中,一般做法是在采集端使用热电阻测试其环境温度,作为冷端补偿
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
concern水瓶
2020-05-19
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
热电势修正法
电桥补偿法
补偿导线法
采用冰点作为冷端温度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heizhadan
2008-11-18 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:43.8万
展开全部
可定植补偿就是在数显表中设定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式