台达VFD-M变频器怎样外接启停按钮?

 我来答
伊禧施知慧
2019-04-10 · TA获得超过3800个赞
知道大有可为答主
回答量:3130
采纳率:34%
帮助的人:492万
展开全部
台达VFD-M变频器怎样外接启停按钮,我们从接线、参数设置两个方面来说明变频器怎么接启停按钮的。
1、启停按钮接线
我们在台达变频器的下部控制回路的端子进行接线实现启停或者说是正反转控制,从下图中看到控制端子位于多功能端子M0、M1、GND,M0:正转/停止,M1:反转/停止,GND是信号公共端,两个都是无源开关,不需要电源,实现接通即可,外接启动按钮接M端与GND端即可。对于继电器类型的PLC可直接接输出端子与com端,对于继电器类型的PLC需添加中继来控制,这里可自定义开关功能,方式选择在P38参数选择,
例如方式1:
M0:正转/停止,M1:反转/停止,
方式2:
M0:运转/停止,M1:反转/正转,
方式3:
M0、M1、M2三线式运转。方式1很简答,正反转同时启动,都不接通则停止。方式2则正反转与启动分开,M0通则正转启动,M1通反转启动,M0不同则停止。方式3则是借助M2采用三线制,M0通启动并保持自锁,M1开正转,M1通反转,M2停止按钮。
2、参数设置
台达VFD-M变频器的运转信号源有五种方式,外接按钮控制启停需要在P01选择02:运转指令由外部端子控制,键盘STOP无效,也可以选择01键盘有效。在P24禁止反转功能设定中,如果有正反转,需要选择00:可反转,如果只需要一个方向运转可选择01:禁止反转。接下来在参数P38中按照接线方式选择运转方式。
以上就是台达VFD-M变频器设定外接启停按钮方法,希望对你有所帮助。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式