家里的所有插座全部都拔了,可是为什么还是会跳闸呢?
检查断路器跳闸后复位按钮是否突出,显示器是否变色。如果重置按钮突出或显示屏变色,则漏电跳闸(如果没有负载,则必须是火线漏电跳闸)。相反,这是由于短路跳闸引起的。短路错误多发生在电线连接器上,装修时拿出电路图,沿着电路向下调查。各接头、端子与侧面电线接触的地方3354,特别是使用双绞线的用户,要确认是否有毛刺。漏电点可能是肉眼看不见的绝缘皮破损点,因此漏电问题的解决更加复杂。有摇摆钟最好。卸下所有接头后,用摇摆器依次测量各电线的绝缘电阻,找到不合格线,换线即可。
如果没有专门的工具,可以远距离和近距离拆接头,每次拆一个就废一次。在连接器断开之前,断路器不会再跳闸。此时,更换线束段导线就可以了。检查电箱接地线是否位于中性线上。(也可以暂时撬开接地线)开机,正常插入家电。不久又跳闸了,是用电套带电造成的。如果名义上没有接地线,就要下雨“回南川”才能发现。没有接地线的干燥地面不容易通电。重新连接接地线后不能跳闸。插座中性线和接地线位于错误的位置。
要找出原因并解决问题,首先要清除从开关下端输出的电线,使开关完全处于空载状态,不要让输出端子接触导体。请再试一次闭路。如果该开关仍然是该开关本身的问题,如果不跳闸,则是输出端的线路或插座的问题。交换机问题只是更换新交换机,线路或插座问题需要使用故障排除方法逐渐缩小范围,找到故障点并解决。实际上,最害怕的问题是“有时没有”的故障。这需要找有经验的人花更多的时间调查。
漏电保护开关跳闸的常见原因可能是接地漏电、火线漏电或零漏电。火线和中性线可能会短路。检查的重点是检查电线的绝缘,特别是接头部位和插座内部铜片之间的绝缘是否受损。两件事很重要。首先,漏电断路器坏了。请更换一个。插座场或灯线漏电或灯故障也会引起漏电。处理方法,用摇号测量各路线,找到漏电点换线就可以了,灯坏了也一样更换。
广告