家里的所有插座全部都拔了,可是为什么还是会跳闸呢?

 我来答
吉城家4
2021-04-30 · TA获得超过942个赞
知道小有建树答主
回答量:104
采纳率:100%
帮助的人:2.1万
展开全部

检查断路器跳闸后复位按钮是否突出,显示器是否变色。如果重置按钮突出或显示屏变色,则漏电跳闸(如果没有负载,则必须是火线漏电跳闸)。相反,这是由于短路跳闸引起的。短路错误多发生在电线连接器上,装修时拿出电路图,沿着电路向下调查。各接头、端子与侧面电线接触的地方3354,特别是使用双绞线的用户,要确认是否有毛刺。漏电点可能是肉眼看不见的绝缘皮破损点,因此漏电问题的解决更加复杂。有摇摆钟最好。卸下所有接头后,用摇摆器依次测量各电线的绝缘电阻,找到不合格线,换线即可。

如果没有专门的工具,可以远距离和近距离拆接头,每次拆一个就废一次。在连接器断开之前,断路器不会再跳闸。此时,更换线束段导线就可以了。检查电箱接地线是否位于中性线上。(也可以暂时撬开接地线)开机,正常插入家电。不久又跳闸了,是用电套带电造成的。如果名义上没有接地线,就要下雨“回南川”才能发现。没有接地线的干燥地面不容易通电。重新连接接地线后不能跳闸。插座中性线和接地线位于错误的位置。

要找出原因并解决问题,首先要清除从开关下端输出的电线,使开关完全处于空载状态,不要让输出端子接触导体。请再试一次闭路。如果该开关仍然是该开关本身的问题,如果不跳闸,则是输出端的线路或插座的问题。交换机问题只是更换新交换机,线路或插座问题需要使用故障排除方法逐渐缩小范围,找到故障点并解决。实际上,最害怕的问题是“有时没有”的故障。这需要找有经验的人花更多的时间调查。

漏电保护开关跳闸的常见原因可能是接地漏电、火线漏电或零漏电。火线和中性线可能会短路。检查的重点是检查电线的绝缘,特别是接头部位和插座内部铜片之间的绝缘是否受损。两件事很重要。首先,漏电断路器坏了。请更换一个。插座场或灯线漏电或灯故障也会引起漏电。处理方法,用摇号测量各路线,找到漏电点换线就可以了,灯坏了也一样更换。


广告
点击进入详情页
本回答由提供
悦铃清声
2021-04-30 · 专注娱乐领域相关知识
悦铃清声
采纳数:38 获赞数:557

向TA提问 私信TA
展开全部
那应该是哪根线有了问题,所以你得去慢慢找出来,不然你怎么弄还是会跳闸的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦回夏花
2021-04-30 · TA获得超过249个赞
知道答主
回答量:1
采纳率:50%
帮助的人:390
展开全部
如果家里面的插座全部拔了开关断路器还是会跳闸,那么这种情况就不是开放的问题,很有可能是线的问题了,可以检查一下是不是线短路
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大树苗55
2021-04-30 · 你转身的一瞬,我萧条的一生
大树苗55
采纳数:9 获赞数:557

向TA提问 私信TA
展开全部
因为家里面的电路早就已经老化了,其实把所有的插座都拔了,仍然还是会出现跳闸的情况,所以应该要及时维修。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱小树苗11
2021-04-30 · TA获得超过289个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:85%
帮助的人:0
展开全部
因为一些电路总是会出现短路的情况,从而导致连电,出现这种跳闸的现象,这是家庭生活中最普遍的现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式