关于暖通空调设计的一些思考
展开全部
1. 一个软件的安装一定要打开试用一下,没问题才是安装成功。
2. 标准、条文上的黑体粗字是必须执行的。
3. 冷冻水:供实、虚回
4. 画出来的图要能用
5. 坡度:供、回靠水泵送上去
6. 自动放气阀:位于给水管最高点,一般放在厨房、卫生间,因为是铝板容易拆。安装高度注意看图上标高
7.注意检查口
8. 厨房、卫生间吊的顶比石膏板低
9. 回水管:高 供水管:低
10. 预留套管位置是暖通与结构碰后的结果
11. 对水管的位置没有明确的规范要求,但要跟土木碰一碰,确保结构的没问题
12. 冷凝水管从梁下走,从地漏排走
13. 穿梁的预埋套管一般不可以离的太近,一般为200的间距,太近的话中间穿不了钢筋,结构的稳固性不好
14. 空调不能对着头吹
15. 管路少穿墙
16. 吊顶美观也很重要
17. 冷凝水坡度一般都是0.003(千分之三),也可以是0.005
18. 画的图一定要清晰地表达意思意图
19. 图纸说明:空调设计包括:依据、概况、参数(室内、室外、维护结构)、冷热负荷、空调设计系统(空调、自控)、环保
(1)施工说明
(2)图例
(3)所用标准图集
(4)主要设备材料表
(5)图纸目录
20. 可以通过看水系统图来研究系统结构
21. 要保持足够的劲头、手速(画图就要快速画好,不要慢吞吞)
22. 看管间距方法:[管径/2+保温层厚度(查规范)]*2
23. 画图时可以看看3维版,有更直观印象(画图时脑内要装换成真正的实物,这样根据实际去考虑规范规定的事)
24. 管路能穿剪力墙就不要穿梁
25. 风量按换气次数计算,若为双层地下车库则要按每辆车的量算
26. 热力入口在地下室
27. 大样图上阀门、保温层厚度在图集上有
28. 平面图上的阀门可以自由缩放、斜着放,表达出这个就行了(不能太小了,太小图上看不见)
29. 常用风盘制冷量:
FP-8:4.5KW
FP-6.3:3.5KW
FP-5:2.8KW
FP-3.5:2.0KW
制冷量计算时,把这层或这个系统的每个风盘制冷量代数相加,再乘以同时使用系数0.65,即可以的得到这层活这个系统的制冷量。
经验上一般小区不会同时开所有的空调,所以不用按空调制冷量算,一般取140W/m2已经很大了。按小区来取得话算50W/m2.
30. 标了标注的就是必须实际照做的
没有标注的是平面图,是概念图(按照那个摆,但具体位置不是)
31. 只接一条线的时候,比摩阻要控制在250以内,控制比摩阻是为了减小沿程损失。
正常比摩阻在100-300范围内,这是一个可能出现的范围,所有比摩阻值必须控制在250以下
32. 水系统布置:
(1) 布置原则(阀门种类,什么时候安)
(2) 水系统的承压能力
规范上有一般系统的承压能力,从而考虑是否需要竖向分区
(3) 水力计算
算水管水流量
算水管管径
水系统的沿程损失计算
水系统的管段局部损失
33. 系统工作压力=静压+动压
承压能力讲的是设备承压
34. 鸿业软件上的“分支计算”必须是断线,且有头有尾可以计算,所以一般重新画一个专门用于计算的立管系统
35. 梁图上穿梁的部分才要加套管
36. 画完图的最后要检查一下有没有问题
37. 穿梁图上考虑入户地暖管走地下室
38. 画图要心中有成算,手上看起来慢其实快。动手改起来要完全改完再该别的
39. 别人讲的都是暂时这样或者经验这样,要以规范和图集为准
40. 有时候不是对于错,只是个人的习惯问题
41. 标注只要表达清楚了就可以,没有规定一定在哪个方向。
42. 标注时考虑大小、位置、高度
43. 冷凝水的高度和位置一般不表示,因为太细,一般画出图即可,位置施工时会自己协商
44. 套管的具体位置按预埋套管图上的位置。
45. 即使有大样,平面图上阀门也要画全,实在画不下,注上详见大样
46. 一层会有指北针,是建筑图上给的
47. 水管水力计算:
(1) 根据选型风盘的功率,在乘上同时使用系数即得负荷值
(2) 在旁边地方画一个风盘,cx修改风盘的参数(可以一层风盘的负荷值都用这一个风盘负荷值来代替)
(3) 画一个给水,一条排水管,选自动设备连管
(4) 选 水管——分支计算,点最下方管出“初算”结果
(5) 让比摩阻降下来,按流速计算,改部分管径值(尤其是最末端管,放大些)
(6) 点重新计算,没什么问题就标注
48. 回头再检查一遍:想想工人拿到我的图怎样理解每个位置
想想我是不是都表达清楚了
随便取一小块,看看我知不知道这能不能安装在别的位置
49. 只有自动排气阀的立管 DN20
冷凝水管 de25 (de32) i=0.003
地漏de25
平面图上自动排气阀在给水管上 DN15(户内)
末端截止阀 DN25
泄水阀(管)DN50 (热力入口)
排污阀 DN50 (热力入口)
旁通阀 DN80
热力入口自动排气阀DN20
50. 每个FP 都要一个电动二通阀
热能表、自力式压差控制阀每户一个
51. 立管高度低于60m一般不用补偿
延长量=t*l*线性伸缩系数
线性伸缩系数取0.012
如果不作补偿,热胀冷缩,立管太长,容易把水表扯下来或是漏水
一般把延长量控制在2cm以下
施工温差在3℃左右
33(3m层高*11层)*55*0.012=21.78=2cm
52. 波纹补偿器可以放在楼层面上方,便于检修
53. 算负荷:
(1) 用负荷工具条中房间管理算出每个房间、外墙、窗大小,记下来
(2) 负荷计算中创建,该气象参数,一定要选在“新规范《GB50736-2012》气象参数”上
(3) 改维护材料结构(看节能书最下面汇总的K值,注意区分冬夏季,冬天的可以和节能书上不一致,夏天的一定要和节能书上的一致)
(4) 25#——楼层属性——选关联层、关键层、相同层
(5) 改完一定要按刷新数据(注意设层高)
(6) 每个房间改名称(体现功能)
相同房间要汇总,该房间面积,设备灯光不改(随意),人员取0.03人/m2,新风量取换气次数*h(即为单位面积新风)
54. 写在图纸材料表上的外墙、窗等材料取主要部分
55. 管线走线时注意顶板高、翻管等问题(还要有一定的预留空间)
56. 窗户LC2418指宽24 高18
57. Kv就是算出来的流量
Kvs流量系数,指阀门两端压差为0.1MPa,水密度为1g/cm2,阀门全开时的流量是调节阀的重要参数,反映调节阀的容量
58. 风机盘管水流量:根据风盘标称的供冷量除1.163再除5得出来标准水流量
59. CAD去水印的方法:
法一:导成pdf的cad。首先另存为dxf格式,再打开这个dxf格式的文件,点击打印——打印机(cad to pdf)——打印样式(monochrome.ctb)——图纸尺寸(若是加长版,在 特性 中自定义图纸尺寸)——打印范围(窗口)——居中打印——预览
法二:乱刀小软件。命令ap——最上方的框内选择BladeR18-x64.arx 文件——点击加载
——加载成功以后再打印,就没有印戳了
