接地电阻如何测量

 我来答
舒适还明净的海鸥i
2022-08-03 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:68.8万
展开全部
地电阻测试方法一、接地电阻测试要求:\x0da.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;\x0db.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;\x0dc.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;\x0dd.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;\x0de.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω.\x0d二、接地电阻测试仪\x0dZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值.亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率.\x0d三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带.附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内.其工作原理采用基准电压比较式.\x0d五、使用与操作\x0d1、测量接地电阻值时接线方式的规定\x0d仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m\x0d1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起.\x0d1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差.\x0d2、操作步骤\x0d2.1、 仪表端所有接线应正确无误.\x0d2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触.\x0d2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零.\x0d2.4、 将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min.当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点.此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值.\x0d2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止.