穿管配线时,允许不同回路与不同电压的交流与直流导线穿入同一根管子内的情形不包括(  )。

A.同类照明的几个回路的导线B.照明花灯所有回路的导线C.电压在110V以下的导线D.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路的导线... A.同类照明的几个回路的导线
B.照明花灯所有回路的导线
C.电压在110V以下的导线
D.同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路的导线
展开
考试资料网
2023-05-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C

【解析】不同回路、不同电压的交流与直流的导线,不得穿入同一管子内。但有7种情况除外:①电压为65V以下的回路;②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路:③照明花灯的所有回路;④同类照明的几个回路,管内导线不得超过8根;⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%;⑦导线穿入钢管后,在管子出口处应装护线套保护导线,在不进入盒内的垂直管口,穿入导线后,应将管子做密封处理。
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供