展开全部
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ, 相电流I=P/Ucosφ
式中: I为相电流,它等于线电流,P为电机功率 ,U为相电压,一般是220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75;
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ;
式中: P为电机功率 U为线电压,一般是380V cosφ是电机功率因素,一般取0.75。
展开全部
单相电一般每千瓦按8A计算,三相电一般按每千瓦2A计算,每平方铜芯线按安全载流6A,铝芯线4A计算,按用电设备的功率大小,来选择导线径。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电机一般用三角形接法:I=功率/(1.732*380*功率因数*效率)
其它电气按星形接法:I=功率/(220*3*功率因数*效率)
阻性负载单相电I=功率/220
功率因数和效率不给出一般取0.85。
其它电气按星形接法:I=功率/(220*3*功率因数*效率)
阻性负载单相电I=功率/220
功率因数和效率不给出一般取0.85。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相电与单相电的电线线径的选取是一样的,只是三相用3+1,而单相用2+1或是2芯线而已,电流密度一般取6A/mm²,考虑到趋肤效应大功率的电器的电流密度相应的取得要偏小一些。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
无论单相还是三相电,选线径都是一样,只是在相同的功率下,单相电的电流要比三相电的电流要大一些.当然在先线的时候要考虑到耐压.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: