s7-200如何用PC做主站采集数据

小弟刚开始研究PLC不久,现在想用224XP采集模拟量,并通过串口传给电脑。请问没有softwarewedge之类的软件,我只用STEP7是否可以实现主站功能呢???我希... 小弟刚开始研究PLC不久,现在想用224XP采集模拟量,并通过串口传给电脑。请问没有softwarewedge之类的软件,我只用STEP7是否可以实现主站功能呢???我希望把采集到的结果最好能储存成TXT格式,以方便我之后用matlab进行处理。请问step7是否可以实现。或者我需要做一个VB的接受程序,来把PC作为主站???

或者诸位达人由其它好的方案,也请不吝赐教~~~~~
展开
 我来答
songyijiang666
2008-12-08 · TA获得超过4715个赞
知道大有可为答主
回答量:3931
采纳率:20%
帮助的人:1863万
展开全部
1、STEP 7本身可以监控 s7 200 PLC 用编程线即可 数据监控是实时的 不能大量采集存储
2、需要用到西门子专门开发的PC ACCESS 作为opc 主站 然后采集软件就直接访问OPC就可以了
3、pc access 与step7 可以同时使用编程电缆访问PLC 不会发生冲突
4、组态王或者wincc flexible 或者你自己编的VB程序作为OPC从站直接访问PC ACCESS 主站即可

wincc flexible 可以存储成EXCEL 非常好
『不满意请留言 满意请及时加分 谢谢!』
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询