那些场所应设置自动喷淋系统

那些场所应设置自动喷淋系统有个单层面积不超过3000平方的商场一共4层每层都是N个小商铺这样的场所应该不应该上喷淋系统和报警系统如果上喷淋的话有什么规范可以说明?... 那些场所应设置自动喷淋系统 有个单层面积不超过3000平方的 商场 一共4层 每层都是N个小商铺 这样的场所 应该不应该上喷淋系统和报警系统 如果上喷淋的话 有什么规范可以说明? 展开
 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2020-11-20 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1110 获赞数:581632

向TA提问 私信TA
展开全部

民用建筑、公共场所、工厂厂房、库房等场所应设置自动喷淋系统。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。

根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

扩展资料

工作原理:

平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。

逍遥过客
推荐于2017-11-26 · TA获得超过7092个赞
知道大有可为答主
回答量:1927
采纳率:90%
帮助的人:945万
展开全部
应该上自动喷淋了,单层建筑面积超过1500,总建筑面积超过3000平方的商业建筑,都应该设置。具体可看《建筑设计防火规范》第8.5.1条的规定。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
BLACK75
2008-12-08 · TA获得超过921个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
8.5 自动灭火系统的设置场所
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
4条 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
根据以上建筑设计防火规范要求你的楼需要加喷淋系统,如上的话您还要做一个喷淋水泵房和稳压系统,室外水泵接合器也要装。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
新世界_老吴
2008-12-08 · TA获得超过8356个赞
知道大有可为答主
回答量:3983
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
《建筑设计防火规范》GBJ16-78(2001年版)第8.7.1条的第五款(建筑面积超过9000平米的百货商场)、第六款(设有空气调节系统的商店)都规定设置自动喷水灭火设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我来长见识
2008-12-08 · TA获得超过8072个赞
知道大有可为答主
回答量:3122
采纳率:0%
帮助的人:2024万
展开全部
不上喷淋的话 验收不了 消防科那边就不行了