电气工程及其自动化专业毕业设计题目一般都选什么?

本人签了电业局,对应毕业设计选什么题目比较好,毕业设计对以后工作有影响吗?... 本人签了电业局,对应毕业设计选什么题目比较好,毕业设计对以后工作有影响吗? 展开
 我来答
szzowen
2008-12-27 · TA获得超过239个赞
知道小有建树答主
回答量:250
采纳率:0%
帮助的人:175万
展开全部
电力系统方面,输电网方面,电力系统电气设备,配电网继电保护....对你以后的影响不大,你选这些题目,可以对你工作后涉及的理论知识有很好的巩固.工作以后要学的东西还很多麻.也就是学以至用,你现在学的东西对工作有帮助就行,包括你的毕业设计.你也可以向你们单位咨询一下,自己以后工作哪些知识比较重要,是输电方面还是继电保护....
创远信科
2024-07-24 广告
作为上海创远仪器技术股份有限公司的材料测试工程师,我致力于通过精确的仪器和技术,确保材料质量的可靠性和性能的卓越性。在日常工作中,我严谨执行各项测试流程,精准分析数据,为产品的研发和生产提供有力支持。我坚信,每一份精准的数据,都是对客户信任... 点击进入详情页
本回答由创远信科提供
lizard0515
2008-12-31 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:124万
展开全部
经典毕业设计:变电站一次侧设计。我有资料。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杨老将
推荐于2017-09-07 · 知道合伙人生活技巧行家
杨老将
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:6844 获赞数:35264
学生会体育部长,生活部长 武术运动会表演二等奖

向TA提问 私信TA
展开全部
2015年电气工程师考试《专业基础》知识考点汇总
  变压器事故处理的一般原则
  (1)凡变压器的主保护(瓦斯、差动)动作,或虽主保护未动作,但跳闸时变压器有明显的事故象征(爆炸、火花、烟等),在未查明原因消除故障前,不得送电。
  (2)两台变压器运行,一台故障,值班人员应注意监视另一台变压器过负荷情况。若有备用变压器应先投入备用变压器。
  (3)瓦斯保护动作跳闸后,应停止冷却器运行,避免把故障部位产生的碳粒和金属微粒扩散到各处。检查变压器油位,油色,油温有无变化;油枕及变压器压力释放器是否动作,喷油或大量漏油;瓦斯继电器中有无气体,瓦斯保护的二次回路;其它保护动作情况。
  (4)差动保护动作跳闸后,检查变压器差动保护范围内的瓷绝缘是否闪络,损坏,引线是否有短路、接地,保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。
  (5)变压器后备保护动作,三侧开关跳闸后,检查保护动作情况及主保护有无异常信号、变压器及各侧设备是否有故障点。若未发现问题,经调度同意可对变压器从高压侧向低压侧试送电。
  (6)中、低压侧总开关跳闸后,应首先检查确认变压器或中、低压侧母线无故障,然后根据变压器保护及其它保护(线路、母差、失灵)和自动装置动作情况判明是误动还是越级。若经检查确认是越级时,应拉开保护拒动的开关或隔离拒动的开关,拉开该母线上其它所有馈路开关,并根据调度命令用总开关向母线试充电,正常后逐次试送馈路。若检查无明显故障和其它保护动作,应拉开母线上所有开关,根据调度命令逐条试送。若检查发现有明显故障时,应排除故障或将其隔离后,变压器再送电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答