6平方铜线三相电能带多少瓦?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2021-05-08 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93381

向TA提问 私信TA
展开全部

3x6平方的铜电缆,如果不考虑长度导致的压降问题,大约可输送19.5kW(空气中敷设)或24.7kW(埋土敷设)。

计算过程:

1、查表(以常用的VV型电缆为例)

从上表可知,3x6平方铜电缆的安全载流量

空气中敷设---37A

埋土敷设 ----47A

2、依据载流量,计算功率(假设负载的功率因数是0.8)

公式:

P=√3*V*I*cosφ

空气中敷设---√3x380Vx37Ax0.8≈19.5kW

埋土敷设 ----√3x380Vx 47Ax0.8≈24.7kW

敌孜韭浇

2022-06-29 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:471
采纳率:0%
帮助的人:14.6万
展开全部
3x6平方的铜电缆,如果不考虑长度导致的压降问题,大约可输送19.5kW(空气中敷设)或24.7kW(埋土敷设)。计算过程:1、查表(以常用的VV型电缆为例)从上表可知,3x6平方铜电缆的安全载流量是空气中敷设---37A埋土敷设 ----47A2、依据载流量,计算功率(假设负载的功率因数是0.8)公式:P=√3*V*I*cosφ空气中敷设---√3x380Vx37Ax0.8≈19.5kW埋土敷设 ----√3x380Vx 47Ax0.8≈24.7kW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
玄语乐正0ah

2022-06-29 · 贡献了超过854个回答
知道答主
回答量:854
采纳率:0%
帮助的人:25.1万
展开全部
3x6平方的铜电缆,如果不考虑长度导致的压降问题,大约可输送19.5kW(空气中敷设)或24.7kW(埋土敷设)。计算过程:1、查表(以常用的VV型电缆为例)从上表可知,3x6平方铜电缆的安全载流量是空气中敷设---37A埋土敷设 ----47A2、依据载流量,计算功率(假设负载的功率因数是0.8)公式:P=√3*V*I*cosφ空气中敷设---√3x380Vx37Ax0.8≈19.5kW埋土敷设 ----√3x380Vx 47Ax0.8≈24.7kW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
虚伪一人独行9G

2022-06-29 · 贡献了超过332个回答
知道答主
回答量:332
采纳率:0%
帮助的人:5.3万
展开全部
3x6平方的铜电缆,如果不考虑长度导致的压降问题,大约可输送19.5kW(空气中敷设)或24.7kW(埋土敷设)。计算过程:1、查表(以常用的VV型电缆为例)从上表可知,3x6平方铜电缆的安全载流量是空气中敷设---37A埋土敷设 ----47A2、依据载流量,计算功率(假设负载的功率因数是0.8)公式:P=√3*V*I*cosφ空气中敷设---√3x380Vx37Ax0.8≈19.5kW埋土敷设 ----√3x380Vx 47Ax0.8≈24.7kW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
言武鎺谅2582

2022-06-29 · 贡献了超过541个回答
知道答主
回答量:541
采纳率:0%
帮助的人:15.9万
展开全部
3x6平方的铜电缆,如果不考虑长度导致的压降问题,大约可输送19.5kW(空气中敷设)或24.7kW(埋土敷设)。计算过程:1、查表(以常用的VV型电缆为例)从上表可知,3x6平方铜电缆的安全载流量是空气中敷设---37A埋土敷设 ----47A2、依据载流量,计算功率(假设负载的功率因数是0.8)公式:P=√3*V*I*cosφ空气中敷设---√3x380Vx37Ax0.8≈19.5kW埋土敷设 ----√3x380Vx 47Ax0.8≈24.7kW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)