每个变压器都要配一个配电箱吗?

 我来答
惠企百科
2022-12-22 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

首先你的告诉我变压器容量是多的,并不是你说的每个变压器就要配一个配电箱。

假说单台315KVA变压器供电系统。

方案一。


10KV高压进线柜 ,10KV高压计量柜 , 10KV高压出线柜 ,电力变压器315KVA ,低压计量柜 


方案二。


户外铁塔高压隔离开关 , 电力 变压器315KVA , 低压计量柜或箱 ,低压进线柜 ,电容补偿柜,低压出线柜 (高压柜0台、低压柜4台)。

因为是同一个电源,从理论上讲,是可以的,但要注意同相序、同相位(即ABC三相不要接乱了),这样并联时不会发生短路等事故。

如不允许并联运行,可设置母联开关与A1、A3开关之间的机械电气联锁。


正常的重要负荷是要接双电源的,但不是都来自同一个变压器,应是两个独立的电源。


双电源一般是在用户端通过双电源自动切换装置来实施切换的,当一个电源停电时,自动切换到另一个电源供电,但不是用母联。


母联一般是用于不同的两个电源的母线之间的联系,当一个电源停电时,可通过另一个电源供电,母联开关与两个电源开关之间也会有机械电气联锁,以防止并联运行。